只看该作者 12楼 发表于: 2023-03-17
抗震不利地段之河岸 _CTg")0o  
全楼地震力放大系数与地震影响系数 @!j6y (@  
简说地震作用计算 H:OpS-b  
地震影响系数即加速度。 aOd|;Z  
地震影响系数最大值等于结构最大振动加速度与重力加速度的比值,所以是结构最大加速度的无量纲表示形式。 zbr^ulr  
gK(G1  
离线cdddd

发帖
51783
土币
392520
威望
4998
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2023-03-18
1、抗震不利地段的结构设计 Gy;Fe=  
做设计经常遇到抗震不利地段,软弱土、液化土、陡坡等等,遇到这种情况设计需要注意什么?计算和构造上怎么考虑? XA(.O|VZ  
E:k]Z  
答:1、《建筑抗震设计规范》4.1.1条对哪些是有利地段,哪些是一般地段,哪些是不利地段,哪些是危险地段进行了详细的概括。 .{ZJywE<  
/d">}%Jn  
2、计算上只有符合《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大(注意软弱土、液化土的不利地段不进行放大) x!vyjp  
?B$L'i[l  
3、危险地段《建筑抗震设计规范》3.3.1条已说明离它远点 /hmDeP o}  
,grx'to(X  
4、不利地段的构造上,平常我们常用灌注桩或者预制管桩基础。对于灌注桩《建筑桩基技术规范》4.1.1条主要对桩纵筋的长度、箍筋加密范围提出了要求;对于 预制管桩基础《10G409》上主要意思是要加强桩纵筋箍筋,选用AB型、B型、C型(不要选用A型的意思)。 Slj U=,  
U;*t5l  
5、总结:只有《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大,其他不利地段加强构造。 MM*~X"A  