[求助]请问各位大神们,这种地质情况的场地适宜采用强夯处理地基吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线staringoion

发帖
223
土币
423
威望
3
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2023-04-25
甲方怎么提是他的想法,干技术的按照规范要求提合理的基础形式和处理措施,至于甲方怎么操作或者施工那是他的事,别让甲方左右你的专业能力!
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线dw2833

发帖
375
土币
968
威望
7
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2023-05-12
根据楼主描述情况,拟建场地为不均匀场地,回填时间较短,回填土还没有稳定,应进行处理,3000KNM的夯击能偏小,影响深度不够,建议增加锤重和高度。
离线强夯施工

发帖
5
土币
637
威望
4
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-06-28
没有问题,要注意对成品地基的保护,防止雨水浸泡。
离线zdg3000

发帖
116
土币
1442
威望
358
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-07-27
该工程需解决三个主要问题:承载力、变形特别是差异沉降以及填土的水稳性问题。强夯甚至高能量强夯可解决表层下一定深度范围使其填土密实,但无法解决填土不均匀引起的差异沉降以及下卧未处理土体本身的欠固结沉降,因此,该工程建议采用强夯+桩基础方案并对影响安全的水环境进行专项设计。50年的工程责任不是甲方能为你负责的!