[请教]40米的素填土(含少量块石)上建厂房(高48米,单柱最大内力25000KN),怎么处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiachuanbao

发帖
82
土币
140
威望
140
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 03-07
桩基负摩阻力大,桩的长度大,故成本高;强夯,填土厚度大,强夯夯实深度无法满足要求;只能是注浆(这个还看填土下面的地层情况)。 M&wf4)*%0+  
搞勘察,交流是补充知识的好方法。
离线09011017

发帖
349
土币
534
威望
42
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 03-07
首先看场地有没有临空面,厂房的位置是否需要调整或工程边坡加固。再看填土的回填时间和沉降特征,如果可能对地基工程造成较大影响,则在打桩前需要进行上部地基处理,处理方案视具体情况可以包括增设地下室、化学注浆、强夯、挤密桩,能想到的合适的就这4类。
12
离线雾霜冰

发帖
167
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 03-09
估计得桩基2了
离线luzhicheng

发帖
215
土币
508
威望
40
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 03-17
回 18970703211 的帖子
18970703211:强夯[表情]  (2024-02-21 11:15)  +aQM %~  
#;0F-pt  
强夯的处理深度有限
相聚在同一片蓝天下,让大家共享世界的精彩!
离线tyutjdp

发帖
1825
土币
706
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 04-16
估计的桩基,但是沉降不好控制