论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1070阅读
  • 2回复

[请教]必须做沉降观测的建筑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线huoyu123
 

发帖
29
土币
156
威望
8
原创币
0
下列建筑与市政工程应在施工期间及使用期间进行沉降变形监测,直至沉降变形达到稳定为止: `VQb-V  
1 对地基变形有控制要求的: !;6Jng%  
2 软弱地基上的; >xA),^ YT  
3处理地基上的; +,50q N:%[  
4 采用新型基础形式或新型结构的; @<M*qK1h  
6DL[ aD  
5 地基施工可能引起地面沉降或隆起变形、周边建(构)筑物和地下管线变形、地下水位变化及土体位移的。 "+?Cz !i   
e4I^!5)N  
请问第一条如何解释,是不是说的地规上的允许变形值(沉降和倾斜)? }X;U|]d  
24Z]%+b*E  
[!^-J}^g~\  
离线guoxin901129

发帖
201
土币
9
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 04-25
第一条测量是建筑物的沉降,均匀沉降就是单纯的沉降测量,不均匀沉降不就牵扯出倾斜变形问题了。 BO.dz06(Rw  
离线菜鸟依人

发帖
292
土币
232
威望
8
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 04-26
我理解应该是对于某些类型(主要是工业建筑)出于工艺或精度方面考虑对于变形的要求很严格,为了保证满足其工艺要求使用过程中要进行监测