[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]某天午休时,我正看凤凰传奇演唱会,冯工焦急说道:雷工,施工单位问我,
[color=var(--weui-LINK)]基础垫层,混凝土强度C15还是C20?1
通规规定听到冯工问题,我暂停了视频,思绪回到结构上。
你图纸上没写吗?我看向冯工,随即问道。
写了!郑州这个项目,我画汽车坡道,与地库脱开。坡道底板,我也画了!我
图纸上基础垫层C20。本项目
结构总说明,基础垫层C15。施工单位问,到底按哪个?冯工解释道。我微微一笑,问道:
那你基础垫层,为什么C20?冯工以迅雷不及掩耳之势,拿起她工位上的《混凝土结构通用规范》,用手指着2.0.2条,大声说道:
通规写着呢!强条啊!我接过她手中的通规,翻到条文说明,也指着规范,耐心说道:
规范写的很清楚,素混凝土不包括基础垫层!垫层不是结构构件!你没注意吧,
地基规范上写着垫层可以采用C10。只是现在商品混凝土没有C10了,所以
一般垫层最低C15!注:上述条文来自《建筑地基基础设计规范》[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]啊!那我告诉施工单位,垫层混凝土强度C15吧!冯工轻轻说道。
2[color=var(--weui-LINK)]地基土及地下水腐蚀性且慢!我拍了拍冯工肩膀,接着说道:
垫层C15,你还得看一下地勘报告,没毛病,才行!我
该看哪个指标?冯工急切的问道。我喝了口红茶,随即说道:
看地下水、地基土对混凝土及钢筋的腐蚀性!地勘都会给出这个数据!没等我说完,我微信就接到了冯工发来的地勘报告,我扫了一眼,
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]随即说道:你这个项目,地下水、地基土对混凝土、钢筋,腐蚀性等级为“微”!比较好!
如果腐蚀性为“弱”,就麻烦了![color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]又怎么了?冯工满脸问号的说道。
图 基础垫层施工
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
3
工业建筑防腐蚀性技术标准[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]我打开电脑F盘,翻开了《工业建筑防腐蚀性技术标准》4.8.5,随即说道:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]此规范不仅适用于工业建筑,也适用于民用建筑。腐蚀性物质,包括工业建筑中会遇到各种离子,还包括地基土与地下水,因为
这些离子也存在地下水与地基土里。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
腐蚀性等级,微腐蚀最轻,其次是弱,中,强!如果是弱腐蚀,垫层需要C20!冯工点了点头,随即说道:我以前看地勘报告,一直不明白,
这个微腐蚀与弱腐蚀有什么用,原来判断垫层强度能用上啊!我这个项目,[backcolor= transparent]垫层按C15吧!
全文完!