高手帮我看一下测斜的变化趋势问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线leijianhua
 

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-16
  我是新手,之前做过上海某地铁车站的监测工作,该基坑最大开挖深度为29米,采用地下连续墙加钢支撑的围护结构,测斜管的长度为45。我们的测斜都是假设管口不动从上往下计算,一般情况下墙体水平位移最大变化量都在开挖面附近,整个变化量成抛物线形式;偶尔会有从上到下数据一直增大的趋势,我们一般根据工况都把它当成错误的数据来处理(具体原因不清楚,一般情况确实是数据有问题)。

   现在我做的这个基坑比较浅最大开挖深度为8.5米,围护采用smv工法桩加钢支撑的形式,桩长20米。这些天忽然发现测斜数据有许多异常,经常会出现变化量从上到下都是负的数值,而且是数值越来越小(有时最下面变化量有负的1厘米多),下面许多地方累积量已经成了负值,如果假设管口不动的话,那整个桩体应该呈前倾状态,问一下大家会不会出现这种状况(围护桩变形不可能朝基坑外面啊),所以我想可能是墙顶朝基坑里面动了好多,因为我们也不测桩顶水平位移,所以没法判断,请做过的朋友指点指点:
1、8.5米的基坑桩底一般会不会有变形,一般会有多大;
2、如果真是墙顶位移很大的话可能会是什么原因导致的(许多地方还没挖土)
3、测斜在什么情况下可以认为管口不动(从上往下计算),什么情况下可以认为管底不动(从下往上计算)
4、桩墙的水平位移最大值一般在什么地方和桩墙的水平位移与围护体自身存在什么样的联系
[ 此贴被leijianhua在2008-08-16 18:48重新编辑 ]
1条评分
yuanap 土币 +50 2008-08-16
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-16
一般假设管底不动(从下往上计算),很少见到 假设管口不动的

一般测斜管 管底埋入基岩内 就可以认为管底不动了啊

真的像你说的这种情况 ,桩应该发生漂移了

你的 钢支撑加预加力没有呢


要么就是你说的计算方法有误
2条评分
yuanap 土币 +20 2008-08-16
huzefang 鲜花 +1 - 2008-08-16
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-16
围护桩变形不可能朝基坑外面

朝基坑外面也不是不可能啊

踢脚就是上面朝基坑外面的
1条评分
huzefang 鲜花 +1 - 2008-08-16
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-16
大家有没有测斜这方面的资料发上来共享一下
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-16
引用第3楼leijianhua于2008-08-16 20:19发表的  :
我们公司以前做的工程都是假设管口不动的(围护为地下连续墙加钢支撑),我们的测斜管最深的埋到49米下面还是有很大变形的,不要说20米的测斜管下面肯定是会动的,上海的地基都是软土,也不可能插入基岩下面
我们的支撑也是施加了预应力的
如果计算管口的水平位移的话有些麻烦,我的计算肯定是不会错的,都是用软件算的
[ 此贴被leijianhua在2008-08-17 08:40重新编辑 ]
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-17
软基基础都会变形
可能墙顶荷载过大吧,导致发生位移
认定哪里不动,都是假设,
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线phdsxc

发帖
716
土币
2719
威望
1807
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-17
       