论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2303阅读
  • 4回复

急求助:关于既有隧道监测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hanwell
 
发帖
5
土币
116
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-02
小弟接了个既有引水隧道安全状况监测的项目,不知道咋干哦。作过新建的,对既有的没搞过,请高手指教,该作哪些项目,如何实现实时远程无线监测,qq:79428069。可探讨合作。
1条评分
yuanap 土币 +50 2008-09-02
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-05
隧道衬砌混凝土碳化、冻害、砼回弹仪、渗漏水、侵界与变形等吧

地质雷达等无损检测设备检测隧道后面衬砌、围岩情况的啦

可以找这本书看看《铁路隧道检测技术手册》

对隧道衬砌出现裂缝处理
1 用收敛仪器测隧道的变形量,
2在裂缝两边布置两个铁定,要固定好,然后用游标卡尺测裂缝的发展情况啊,
3还有观察裂缝的走向与隧道轴线的关系,基本上可以判定裂缝的性质和发展情况,
根据以上几个方面来知道施工和补救措施.
[ 此贴被yuanap在2008-09-06 08:51重新编辑 ]
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-06
你这个项目是已经埋设好的仪器设备,只需要进行观测还是要补埋仪器进去?如果只进行观测那好办,就是观测后数据分析,要实现自动化把可以电测的仪器接入MCU,多的话把MCU串联,最后用一根电缆接入值班室的工控机就可以用软件实时采集数据了。如果补埋仪器的话,就要看这个引水隧洞要重点监控的是那些方面,应力、外水压力、变形、水力学现象等等,可分析后选择监测项目,最好不要选择表面埋设的仪器,因为一过水的话就被毁了。选择钻孔埋设的仪器,比如渗压计、多点位移计等,其他监测隧洞的衬砌的仪器现在已经不好实施了,比如钢筋计、混凝土应变计、混凝土应力计、测缝计、锚杆应力计等,有的也无监测必要的。不过这些仪器埋设后,你的走线是个比较大的问题,明走的话一过水就成问题,暗线又没有条件,所以你好好考虑下。
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-06
版主说的也对,也是一种监控方法。主要是利用隧洞放空时进去检查,看有没有渗水、裂缝、空蚀、冲刷、止水情况等等,也可以用一些仪器来检测混凝土结构等等。这些都不能时间自动化监控,需要人工巡视检查进行。
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-06
不过水力学仪器可以埋设基座,然后安装仪器,不过也有电缆,比较麻烦
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站