论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3833阅读
  • 7回复

[热点讨论]对于挡墙下开挖基坑支护方案的探讨! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线learning
 

发帖
370
土币
11820
威望
1292
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-10
如图所示支护结构计算模型怎么才是安全经济合理的? OKuD"   
初步问题应该是被动区挖土卸荷之后影响到挡墙的稳定性,如果支护结构只能选择悬臂的,如何保证稳定呢?现有两种方法(供讨论)(参数可以按照c22 φ15取值):(1)注浆加固挡墙底基础,基坑支护结构选择D400左右微型桩支护;(2)直接加强支护结构采用D800或直径更大的钢筋混凝土桩;(3)直径将挡墙高度与下面基坑深度相加作为基坑计算深度(此方法合理性需要讨论)。希望大家各抒己见、多多发言、相互学习提高!(如果图片看不见可下载附件) #?} 6t~  
离线wwzhangxin

发帖
113
土币
649
威望
135
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-11
应该把基坑和原挡墙进行整体计算,推荐使用SLIDE软件。然后整体稳定性能算的过以后,再用理正电算进行基坑计算,把挡墙当作荷载来考虑,然后就可以了,这样计算感觉比较合理。
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-11
正真的挖墙脚,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线learning

发帖
370
土币
11820
威望
1292
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-12
引用第1楼wwzhangxin于2008-11-11 14:32发表的  : "Pdvmur  
应该把基坑和原挡墙进行整体计算,推荐使用SLIDE软件。然后整体稳定性能算的过以后,再用理正电算进行基坑计算,把挡墙当作荷载来考虑,然后就可以了,这样计算感觉比较合理。
A~y VYC6l  
9eSRCLhgD  
这样计算考虑下部基坑的安全考虑是合理的,但是我认为这样的工程重点应该是开挖下部基坑后被动区卸土、位移等对上部挡墙安全的影响应该来怎么样计算,或者说应该通过什么合理可行的方法来评估、计算上部挡墙的稳定性,另外开挖做支护结构对挡土墙下地基土的承载力影响有没有什么资料可以查询的?
离线secondself

发帖
190
土币
264
威望
257
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-12
把挡墙当作超载来考虑,验算基坑的整体稳定性,抗倾覆稳定,和结构的强度 sA2o2~AmM  
可以采用排桩或者地连墙 S-,kI  
不必做挡墙的地基承载力验算
离线252646963

发帖
101
土币
274
威望
542
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-13
引用第3楼learning于2008-11-12 16:14发表的  :
这样计算考虑下部基坑的安全考虑是合理的,但是我认为这样的工程重点应该是开挖下部基坑后被动区卸土、位移等对上部挡墙安全的影响应该来怎么样计算,或者说应该通过什么合理可行的方法来评估、计算上部挡墙的稳定性,另外开挖做支护结构对挡土墙下地基土的承载力影响有没有什么资料可以查询的?
离线wwzhangxin

发帖
113
土币
649
威望
135
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-13
引用第3楼learning于2008-11-12 16:14发表的  :
这样计算考虑下部基坑的安全考虑是合理的,但是我认为这样的工程重点应该是开挖下部基坑后被动区卸土、位移等对上部挡墙安全的影响应该来怎么样计算,或者说应该通过什么合理可行的方法来评估、计算上部挡墙的稳定性,另外开挖做支护结构对挡土墙下地基土的承载力影响有没有什么资料可以查询的?
/1H9z`qV  
        把基坑和边坡考虑在一起进行整体稳定性计算,这样,相当于一个两级台阶的边坡了。如果他们两者考虑一起时整体稳定性能够算的过(安全系数必须大于1.35),这样就完全没有问题了!
离线wwzhangxin

发帖
113
土币
649
威望
135
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-13
引用第4楼secondself于2008-11-12 22:56发表的  : />2A<{6\=P  
把挡墙当作超载来考虑,验算基坑的整体稳定性,抗倾覆稳定,和结构的强度 ~R"]LbeY  
可以采用排桩或者地连墙 ^aGZJiyJ  
不必做挡墙的地基承载力验算
f)p>nW?Z  
    连续墙过于浪费,个人认为,控制基坑顶位移,采用人工挖孔桩(如果地下水不丰富)+预应力锚杆,如果地下水丰富则采用(冲)钻孔灌注桩+预应力锚杆!当然是在允许打锚杆的情况下。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站