论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3117阅读
  • 7回复

[热点讨论]锚杆、土钉计算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wanqi20012
 

发帖
91
土币
79
威望
110
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-11
假如基坑周边没有荷载,要按规范计算侧向土压力很小,甚至上部几米没有土压力,那么如何来计算土钉、锚杆的长度,大家来讨论下。我现在的办法是,根据理正软件计算局部抗拉设计结果的破裂角及相应锚杆、土钉位置的破裂面,然后根据规范规定的相关地层的最小锚固、最大锚固地层的值取一个,根据公式计算锚固长度相应的抗拉设计值,再根据设计值计算配筋。这个问题我跟很多人讨论过,上部没有主动土压力的地层按理论只要放坡满足稳定性要求可以不做支护,但上部不做支护肯定上部水平位移会有有的,但做支护计算锚杆、土钉的依据也不足,希望有经验的朋友给点意见和指导。
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-11
上部几米没有土压力? ? 8)'oMD  
放坡可行? ;"KJ7p  
既然算出来的土压力为0 I+BHstF5um  
那么就挖掉这部分的土 !4]T XH0f  
不用支护了
[ 此贴被wgchen在2008-11-11 18:08重新编辑 ]
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线www2002

发帖
4315
土币
22
威望
11343
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-11
支持一下!!
离线geojg

发帖
2478
土币
22
威望
14373
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-11
学习来了..........................
离线wanqi20012

发帖
91
土币
79
威望
110
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-12
两楼的说放坡的话,如果没有放坡的空间呢??怎么办??
离线rockyyi

发帖
12
土币
655
威望
18
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-12
楼主说的锚杆和土钉设计是完全不同的, O]lSWEe  
锚杆设计时锚杆是可以施加预应力的,而土钉是不能施加预应力的。 PRr2F-!P  
而且锚杆强度验算公式和土钉的验算公司也是不同的,一般锚杆的设计对锚杆的水平和垂直距离都是有要求的,SV>=1.5m ,对于Sh>=2.0m,而土钉就没有明确的要求,只要大于1.0m就可以了,一般国内都用理正岩土算土钉和锚杆的内部和外部稳定性,国外一般用slope/w软件,大家有什么问题多多交流
离线wanqi20012

发帖
91
土币
79
威望
110
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-12
楼上说的有道理,那是讨论锚杆与土钉的区别,土钉也是可以施加预应力的。现在讨论下土压力较小情况下,锚杆、土钉抗拉设计值怎么确定??是不是我说的那种计算方法确定?用滑裂面确定自由锻,锚固长度按规范要求定??还是如何?
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-18
我纠正你一点兄弟,照你说的, 如果既不能放坡,周边有没有集中荷载,那就只能说明你周边是道路或者管线了,浅部地层按常规加预应力土钉或者预应力锚干就可以了,长度按最终坑的滑裂面确定锚固段长度
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站