[求助]钢板桩弯矩过大解决方案? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线studentyi
 

发帖
12
土币
84
威望
13
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-18
单层锚杆支护的钢板桩施工方案 'rDai [  
经过计算,发现最大弯矩达到1200kn*m,根据公式计算得出作用于桩身的最大应力达到将近600MPa,好象明显超过钢板桩的抗弯强度设计值200MPa, @tg4rl  
这种情况下,我应该采用什么方法尽量使得最大应力控制在小于抗弯强度设计值的范围内? @t4OpU<'*b  
1.采用多层锚杆支护? yNOoAnGT W  
2.有没有抗弯强度比200MPa更大的钢板桩? MyaJhA6c  
还是有其它方案,请教大家。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8646
威望
21
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2023-12-01
增加一个支点,或者选用截面模量更大的板状。
离线dfh0000

发帖
611
土币
48
威望
2250
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-11
怎么解决此问题
离线dfh0000

发帖
611
土币
48
威望
2250
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-11
我也碰到同样问题
离线t33750

发帖
15
土币
25
威望
12
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-27
可以采用抗弯模量大的钢板桩或者用小钢板桩加型钢和钢板加强
离线adong2006

发帖
300
土币
1646
威望
567
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-01
基坑太深的话用拉森钢板桩,不一定合适。是否可以考虑用SMW或钻孔灌注桩。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-30
如果基坑深度近10m,用钢板桩支护明显是方案选择不对:钢板桩模板长度就12m,嵌固深度2m显然是不够的,所以应该用加长钢板桩;而钢板桩加长后其损耗量会大大上升,增加成本。 B<i(Y1n[  
至于计算弯矩过大,也是因为坑太深的缘故,非得双层锚不可,就算双层也有可能不够呢。 `]^W#6l  
另外如果土质较好,钢板桩还有一个难以下插的问题,所以我认为钢板桩不是一个好的选择
离线cqu-tang

发帖
376
土币
7777
威望
2560
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-28
学习了 如果没有施加锚杆的条件,比如说锚固段全是淤泥,应该怎么处理?谢谢
落花轻扬
离线wuhu99
发帖
108
土币
697
威望
595
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-30
学习了 <D3mt Q  
  
离线liguojun8728

发帖
1077
土币
14707
威望
1302
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-21
锚杆的水平间距一般三~四米,
离线hustgxs

发帖
1044
土币
122758
威望
1797
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-21
计算抗弯强度太大了,就算是高强度钢,估计也达到极限强度了,再说基坑中用钢板桩,抗弯强度一般为205MPa吧,就像结构力学中一样,增加一个支点可以明显降低弯矩值。