论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6275阅读
  • 20回复

[求助]钢板桩弯矩过大解决方案? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liguojun8728

发帖
1077
土币
14707
威望
1302
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-21
锚杆的水平间距一般三~四米,
离线wuhu99
发帖
108
土币
697
威望
595
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-30
学习了 __[xD\ES  
  
在线cqu-tang

发帖
376
土币
7777
威望
2560
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-28
学习了 如果没有施加锚杆的条件,比如说锚固段全是淤泥,应该怎么处理?谢谢
落花轻扬
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-30
如果基坑深度近10m,用钢板桩支护明显是方案选择不对:钢板桩模板长度就12m,嵌固深度2m显然是不够的,所以应该用加长钢板桩;而钢板桩加长后其损耗量会大大上升,增加成本。 Wk^RA_  
至于计算弯矩过大,也是因为坑太深的缘故,非得双层锚不可,就算双层也有可能不够呢。 19(Dj&x  
另外如果土质较好,钢板桩还有一个难以下插的问题,所以我认为钢板桩不是一个好的选择
离线adong2006

发帖
300
土币
1646
威望
567
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-01
基坑太深的话用拉森钢板桩,不一定合适。是否可以考虑用SMW或钻孔灌注桩。
离线t33750

发帖
15
土币
25
威望
12
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-27
可以采用抗弯模量大的钢板桩或者用小钢板桩加型钢和钢板加强
离线dfh0000

发帖
611
土币
48
威望
2250
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-11
我也碰到同样问题
离线dfh0000

发帖
611
土币
48
威望
2250
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-11
怎么解决此问题
离线dongcy

发帖
3914
土币
8646
威望
21
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2023-12-01
增加一个支点,或者选用截面模量更大的板状。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1