引用楼主maxandmin于2009-01-04 15:11发表的 讨论-灌注桩沉渣规定 : /8e}c`
讨论-灌注桩沉渣规定 6
^3RfF^W
本人近來遇到一个問题 . 在其他网站也問过 , 但並沒有回覆 , 希望能有人邦忙. G"?7 Z&+
問题是这样 . Xeq9Vs zg
在灌注桩里 , 由于是泥漿护壁及地下工程 . 所以在澆注砼之前, 要做沉渣检查 , 要<50mm 则可以看成合格 , 可以澆注砼 . <Ja&z M
但在澆注后 , 由于会做全钻取芯, 检查澆注砼质量 , 而此時 , 也会超钻至岩层 , 可以看看桩与岩接合情況及岩层情況 . F NPu
.......
-Rw3[4>@O" 我的认为是在取芯得出的沉渣<50mm 应该是合格。
Yc]V+NxxQ 其实在进入岩层后的泥浆护壁成孔灌注桩,沉渣控制在<50mm 是可行的,只是在费用上要增加许多罢了。至于孔底沉渣也只是在桩尖处才有,采用泥浆循环回转钻机成孔是钻头的尖处肯定是有一些沉渣的,但是如采用反循环清渣是足能清除干净,也就是沉渣厚度为0,但是这样做的话,工效很低,设备也多,所以在实际施工中只采用常规方法清渣,那肯定是不易达到<50mm沉渣的要求。规范要求是对的,能够达到要求的,只是在现实施工中,为降低施工成本和增加施工效率一般不采用专用的清渣用的工具和设备,如果是工程质量等级要求高并且监理是内行检查的非常严 ,无耐时方才采用专门的清渣工具和设备。
!-OZ/^l|O` 清除沉渣方法是,采用反循环设备,如果是反循环钻机的话要将钻头更换成清渣钻,用标准泥浆补充到孔内,而排出的泥浆排到别的泥浆池内作为钻孔用,就这样将整个孔内的泥浆全部更换成标准的泥浆后,孔内的沉渣就为0了,并且清渣后等待上1-2个小时也是无沉渣的。