只看该作者 12楼 发表于: 2010-09-18
呵呵。。。孙总的课讲的真好!!!
离线不速之客

发帖
348
土币
1151
威望
286
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-21
你说的那个波速范围貌似是早些年的某个地区的经验值吧,在一篇文献上看过的,作者用词很谨慎,只说是该地区的经验值。我刚参加工作,工作中遇到的波速值普遍比你这个大。这个也不明白原因
初来乍到,大家多多帮助。
离线ma8430

发帖
583
土币
8481
威望
2433
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-23
双面对测波速为3500~3700m/s
离线ma8430

发帖
583
土币
8481
威望
2433
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-23
这个数据感觉比较合理!!
离线ma8430

发帖
583
土币
8481
威望
2433
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-23
单面平测可能受周围界面影响,感觉你C20的混凝土做到四千多的波速有点高,在测桩时,对于C80的预制桩一般波速值才取到四千以上!
离线wanliwuyun

发帖
48
土币
108
威望
2
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-23
严格讲,波速与多方面的因素有关,在平时检测过程中,对于不同的地区有不同的经验值,关于这方面很多建科院的同事对此作过对比分析,可以从网上搜索这方面的文章看看。楼主所说的C20的砼声波波速在4000以上在正常范围以内吧,如果用在工程桩中一般C20的混凝土的低应变波速在3300—3800之间吧,也不是太严格。。。。。。
离线midrad

发帖
74
土币
5
威望
372
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-07
我测的混凝土是C30桥墩,对测法3900~4200,这个东西与混凝土表面速度有关系的