— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2013-01-03) —
一般护坡桩截面受压区与受拉区分开时,在截面上二区配置不同的钢筋,造成通长的非均匀配筋,虽有一定的理论依据但施工时宜控制不好出事;
实际上真正护坡桩是竖向各工况变化过程中,弯矩为变值,纵向不同标高处的弯矩不一,真正的非均匀配筋个人以为应该是纵向不同弯矩的不同截面积钢筋,为何截面上不均匀设置而不在纵向上不均匀设置?
有些工程虽然计算时不均匀配筋,实际上采用均匀配筋也经历过工程实践,这是为何?哪位大侠恳以赐教?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线564777697

发帖
548
土币
129
威望
3
原创币
0
只看该作者 161楼 发表于: 2019-09-05
    
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 160楼 发表于: 2018-12-14
大多大多的的顶顶顶顶顶的顶顶顶顶顶
离线kkllww123

发帖
869
土币
225
威望
8
原创币
0
只看该作者 159楼 发表于: 2018-12-04
dddddddddddddddddddd
离线feifei2010

发帖
130
土币
10242
威望
29
原创币
0
只看该作者 158楼 发表于: 2013-03-10
你那个桩孔自动编号程序有没有木马呀
离线qvczx

发帖
125
土币
308
威望
0
原创币
0
只看该作者 157楼 发表于: 2013-01-18
参考参考,我认为很好,大家说说








隋唐英雄张卫健版

发帖
41
土币
189
威望
0
原创币
0
只看该作者 156楼 发表于: 2013-01-16
1、内力计算过程中本生不是很准确,最大弯矩部位与实际也不一样,所以竖向钢筋在变就没必要了,施工也麻烦
离线gwwking

发帖
18
土币
316
威望
3
原创币
0
只看该作者 155楼 发表于: 2012-12-15
截面上的不均匀配筋是应该存在的,显然在钢筋笼制作及吊装时是存在难度的,但可以节省一定的造价。
在长度方向上的变截面也可以存在,但通常分为2截来变意义不大,弯矩大的地方可能存在两笼对接。因此个人觉得若是在桩锚体系中,桩长大于20米,出现0弯矩处去考虑长度方向上的变化。
另:钢筋笼在接笼时采用焊接技术被限制于>25mm的钢筋,因此可形成钢筋束或均匀等效的较少钢筋根数才利于整体受力体系。
离线zodiac_4677

发帖
53
土币
34
威望
337
原创币
0
只看该作者 154楼 发表于: 2012-12-15
不赞成纵向上不均匀配筋,土体性质不均匀,最大弯矩点都是不确定的,到时出了事,钱没省下来,把自己也搭进去了,不值当!
横向上不均匀配筋,在纯悬臂桩的情况下可以做,靠基坑外侧弯矩大,多配几根,基坑内侧少一些,施工中严格控制,一般不会出问题。
离线tandaojin

发帖
55
土币
6585
威望
2
原创币
0
只看该作者 153楼 发表于: 2012-12-14
支护桩一般是迎土面弯矩小,迎坑面弯矩大,这句话有点外行了,是一侧受拉,一侧受压,而混凝土受压强度远大于受拉强度,要考虑这点
我是注册,我怕谁

发帖
83
土币
220
威望
-27
原创币
0
只看该作者 152楼 发表于: 2012-12-12
确实值得好好看看,顶先








羊毛毡www.jcfelt.com
离线xiaohe10920

发帖
159
土币
398
威望
-378
原创币
0
只看该作者 151楼 发表于: 2012-11-23
受教了  谢谢
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站