只看该作者 242楼 发表于: 2015-08-30
锚杆在地下工程施工时常规是采用水钻,施工时会有较大的水压力,水有可能冒出地面,会对相邻建筑地面造成较大的影响. -%h0`hOG{  
4raKhN"  
离线xzxn1368

发帖
74
土币
1305
威望
0
原创币
0
只看该作者 243楼 发表于: 2015-12-03
锚杆锚固段在基础下时,改变了土的应力状态,其应变也随之改变,因此,对建筑物应当有影响。
离线jyj0317

发帖
727
土币
2840
威望
20
原创币
0
只看该作者 244楼 发表于: 2015-12-05
是的,应该有影响的
多多关照
离线zongxiangsjl

发帖
111
土币
116
威望
2
原创币
0
只看该作者 245楼 发表于: 2016-01-06
要考虑施工对建筑物变形的影响
离线henanyantu

发帖
216
土币
1456
威望
694
原创币
0
只看该作者 246楼 发表于: 2016-03-16
总的来说就是水和力的影响,水的排除,水土流失,应力重新分布。但是一般在没有承压水的情况下,一般150mm钻孔的锚索间隔施工,影响应该很小吧,这个在实际施工时看到很小,但是具体数字还有待试验完成。能引起沉降的还是地下水的下降,降深越大,沉降越大。
离线rabbit2

发帖
131
土币
765
威望
10
原创币
0
只看该作者 247楼 发表于: 2016-03-28
离线yln8311

发帖
172
土币
1069
威望
390
原创币
0
只看该作者 248楼 发表于: 2016-06-02
回 瑾涵 的帖子
瑾涵:我遇到过相似工程,基坑6m深,新建地下室底板距离原6层楼酒店底板最近1m,新建底板在原有底板下2.25m,本想用预应力锚杆解决。在桩基施工(挤土桩)时,酒店已经出现裂缝。考虑到锚杆对于基地的影响、控制位移的风险,最后还是采用工法桩,坑内带斜撑解决。现在封顶,旁边酒店没有 .. (2009-02-28 17:07)  jnsV'@v8Nj  
=fG c?PQ  
你的斜撑怎么做的?可以给我发个图纸看看嘛?
每一次经历都是一次成长
离线herry2040

发帖
7
土币
145
威望
0
原创币
0
只看该作者 249楼 发表于: 2016-06-13
学习了。我在工程中也遇见了这个问题。
离线老半007

发帖
61
土币
12989
威望
188
原创币
0
只看该作者 250楼 发表于: 2016-10-13
有影响
离线挖土者

发帖
25
土币
782
威望
2
原创币
0
只看该作者 251楼 发表于: 2016-10-17
回 闲来听潮 的帖子
闲来听潮:1、锚杆成孔时对相邻建筑物地基肯定会有影响,归于浅基础持力层土层较差时影响会大一些,土层好一些时影响会小一些。离相邻基础底板标高较近的影响会大一些,较远的影响会小一些。 # \9sCnb  
2、地下水埋深较浅时,锚杆成孔如果揭穿含水层,则会出现侧壁涌水淅土流砂的问题,导致无法成孔, .. (2009-02-22 11:28)  2q V.`d  
ELoE-b)Cb  
我比较认同你的观点,认为没有影响,那种情况是比较少的。