在止水帷幕上钻孔压水试验计算渗透系数一般都在10-6~10-7,。
天涯客面朝大海春暖花开
离线suyang0406

发帖
146
土币
0
威望
449
原创币
0
只看该作者 157楼 发表于: 2018-09-30

发帖
15
土币
45
威望
0
原创币
0
只看该作者 158楼 发表于: 2019-03-25
这个只能做试验了
离线a1535127196

发帖
6
土币
38
威望
0
原创币
0
只看该作者 159楼 发表于: 2019-07-23
可能是根据当地经验或者首桩试验确定
离线chzh0729

发帖
183
土币
4
威望
78
原创币
0
只看该作者 160楼 发表于: 2019-08-08
这个渗透系数是多少才要做这个止水帷幕呢。
做一个质量人才
离线alanxiang

发帖
116
土币
995
威望
17
原创币
0
只看该作者 161楼 发表于: 05-25
这个话题很有意思,最近我也在了解。 S_Wrw z  
个人觉得工程质量是最大不定因素 ,k;^G>< =  
高压旋喷,MJS,RJP,N-JET K57&yVX  
SMW,FCW,CSM,TRD P09;ng67  
各种工法止水帷幕前做个试桩,检测,只要按照合适的参量,配比,施工速度来做,保证质量都可以做到一个比较长的抗渗周期。 #~ )IJ  
LA}S yt\F  
我遇到的几个TRD工法超深止水帷幕项目,因为开发商等因素停工3年后再开挖,还是没有渗水。 B&n<M]7  
所以楼主问的时间,主要是考虑哪方面需要?最好要求多少时间或者系数,然后反推一个比较好的工法和合适的水泥参量,施工速度等,来保证要求。
拉森桩、TRD工法、CSM工法、PC钢板桩工法