只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-26
在实际工程设计中,常常会遇到一些参数设置的问题 uZ JfIC<>  
如系数的选择 Qe ip h  
不均匀配筋怎么设置的问题 B {:a,V7  
等等…… w=rD8 @  
希望大家踊跃讨论,共同进步!
每一次经历都是一次成长
离线yln8311

发帖
172
土币
1069
威望
390
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-11-15
这几年的工程实践中表明在悬臂装施工时,可以采用不均匀配置钢筋,靠近基坑内配置比基坑外少2根主筋,在中和轴附近可以采用构造配筋,但是对于施工单位额要求比较高,施工过程中需要做好标记,以免钢筋笼放置错误反而引起基坑事故,引起造价更高。但是在锚拉桩支护结构中建议采用均匀配筋。
每一次经历都是一次成长
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-31
没有地下水主动土压力可以折减吗
离线小雨

发帖
234
土币
39
威望
1014
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-30
我也觉得应该均匀配筋,现在的施工单位我觉得尤其是做基坑和边坡这块的施工的质量还是有待商榷的,也许不均匀配筋是更好的选择,可是在真的得操作过程中,由于操作者的不确定性,可能会导致适得其反,相较而言还是均匀配筋保险的多。
离线liumang2047

发帖
48
土币
477
威望
344
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-27
我不用锚杆,只用锚索,就是钢绞线,后面布置锚桩,怎么弄?
离线dfh0000

发帖
611
土币
48
威望
2250
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-19
我们应该在这里讨论实际问题,解决实际问题!
离线32410893

发帖
332
土币
1109
威望
748
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-04
最好采用均匀配筋,要不然会给施工带来很大的不便,一旦施工错误,后果。。。其实真是省不了多少钢筋!
离线qiu123

发帖
263
土币
266
威望
1011
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-04
顶下楼主
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-12
不均匀配筋在挖孔桩中好做(钢筋笼在孔内绑扎),在钻孔桩时别用,因钢筋笼吊装时方向是把握不住的;
离线xtl9720209

发帖
83
土币
267
威望
152
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-12
还是有很多问题要学习和讨论的呀
离线wenhan55

发帖
45
土币
24
威望
224
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-05
尽量用均匀配筋,不均匀施工单位也很难做,0.85书上有,一般就按这个取没有问题
离线reman_m

发帖
135
土币
1279
威望
203
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-05
弯矩折减只能根据经验结合工程实际特点慎重考虑!具体多少视实际工程而定。 #kg`rrF r  
不均匀配筋主要用在悬臂桩中,在受压侧与受拉侧配置不同的钢筋数量,在中性面附近只进行构造配筋。 R^Rc!G}  