4.1 编制依据和适用条件 &'d3Yt
编制依据 bAZx*qE=
TIre,s)_
⑴《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99),1999年5月,中国建筑工业出版社; N9=1<{Z
|ww@V<'/#
⑵《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)应用指南,黄强; @<,YUp,%S
lD\vq 2
⑶《基坑工程手册》1997年4月,中国建筑工业出版社,《基坑工程手册》编辑委员会,刘建航、侯学渊主编; `M.\ D
RDWUy(iX
⑷《岩土工程勘察规范》(GB 50021-94),1995年2月,中国建筑工业出版社; pGdo:L?
rf]'VJg#3
⑸《建筑地基基础设计规范》(GB J7-89),中国建筑工业出版社。 sbV
{RSl
rwSmdJ~
"0]s|ys6<
=#|K-X0d=
适用条件 a1yGgT a?D
b!3Y<D*
地下水类型:潜水、承压水、承压—潜水; T.x"a$AU
?'I pR
假定为均质含水层。 bfl%yGkd/|
#<EMG|&(
降水井模型:完整井、非完整井; D*o5fPvFO
o1?bqVF;6
边界条件: 基坑远离边界、岸边降水、基坑在两地表水体间、基坑靠近隔水边界等。 9E-]S'Z
5`H.{4@
]p5]n*0X
_m2p>(N|
计算内容: rI.CCPY~s
pRrokYM
d
⑴ 计算基坑涌水量(用“大井法”); )$oboAv#
yhJA{nL=
⑵ 所需井点数; "Q<
k2Y *
⑶ 验算单井进水管长度; w:+wx/\
# )]L3H<
⑷ 计算任意点水位降深,并得到降深彩色数字图及其等值线彩图; N~t4qlC/
H". [&VP5Z
⑸ 计算任意点地表沉降,并得到沉降彩色数字图及其等值线彩图; Bq4^nDK
#9FY;~
⑹ 计算已有建筑物角点沉降; 7ts`uI<E@7
j'M=+
⑺ 计算任意给定剖面线的降深、沉降或与已有建筑物基础底平面交线的沉降。 :j}4F
Zm+QhnY|
.qAlPe L:
.&2Nm&y$K
注意:除特殊说明外,本系统的降水计算假定均为均质含水层稳定流条件。 W&`{3L
c|KN@)A
4.2 基本参数计算 |';oIYs|$
1. 基坑圆形概化的等效半径r0 -jdhdh
nXFPoR)T
1)圆形基坑 5eJMu=UpR
6<qVeO&uZ
基坑等效半径取为该圆半径。 S&Szc0-|k
gof'NT\c
2)非圆形基坑 $-ICTp
P'Diie
概化为圆形基坑,其等效半径按下列规定计算: ILyI%DA &
TQ&1!~L*
a. 矩形基坑等效半径 5g\>x;cc
;V)jC
ayK?\srw
(4.2-1) J*FUJT
N6UPD11}6
式中: A8oTcX_
v_L2>Pa.
r0 _ISaO
C{2-
—— Wkj0z]]?
矩形基坑圆形概化后的等效半径(m); CD:$22*]
YQ$EN>.eO
a、b K);)$8K
—— G%FLt[
分别为基坑的长、短边(m)。 b<E+5;u
,6AnuA
@/f'i9?oM`
qayM0i>>
:pXY/Pa
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-1)式。 aPRXK1
XT` 2Z=
JcJc&cG
J{qsCJiB
b. 不规则块状基坑等效半径 lv!8)GX|
7,7-E&d
|9Pi*)E
(4.2-2) (\$=de>?
)kk10AZV-E
式中: Da-U@e!
qLWM,[Og
r0 64LAZEQX
—— {baG2Fe1`b
不规则块状基坑圆形概化后的等效半径(m); _MLbJ
Ls6C*<8
A tTE]j-uT
—— Zgw4[GpL
基坑面积(m2)。 |A, <m#C
dC(5I{I|
5hj
_YqQ7
Ou7nk:I@
>QSlH]M
注: 1uco{JX<S
ifI0s)Pn
1. 对于狭长条形(线条形),不宜概化为圆形基坑计算涌水量; \]|(w*C
\&\U&^?
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-2)式。 @fh:lsw
UZRN4tru6
4Is Wp!`W
a&Z;$
2. 降水井影响半径R WJTc/
MWq1 "c
宜通过试验或根据当地经验确定; /{>_'0
1YScZ
当基坑侧壁安全等级为二、三级时,可按下列规定计算: Z9q1z~qSQ
vI \8@97
1)潜水含水层 9Yhlq$;g
szUJh9-
h!J|4Qa
(4.2-3) ~xt]g zp{
zK>}x=
式中: %:N;+1
t03T1.:(Mg
R Jp"[` m
—— GJIZu&C
降水井影响半径(m); 3R<VpN){
&G)/i*
S W4q
|55
—— y*e({fio_
降水井外壁处的水位降深(m); $CDRIn50
p0Pmmp7r
k :"'*1S*
—— L~("C
含水层的渗透系数(m/d); &mkL4jXG
dlH&8
H —— 5}TTf2&Xo#
潜水含水层厚度(m)。 {]]#q0|
XwIhD
%?Q<
2"EaF^?\
\3T[Cy|5|
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-1)式。 j[4l'8Ek
D<'G\#n3I=
C9 j{:&
U>0bgL
2)承压含水层 v >cPr(
Ctbc!<@o
G^:?)WRG
(4.2-4) LKgo(&mY
pP%9MSCi
式中: )cU$I)
Y/T-2)D
R hcoZ5!LvT
—— l[^0Ik-G
降水井影响半径(m); )JhB!P(
T%aM~dp
S ee{K5 G
—— MS\?+8|SV(
降水井外壁处的水位降深(m); @M6F?;
B &
]GGy
k |3g'~E?$
—— ~Rw][Ys
含水层的渗透系数(m/d)。 5p ,HkV
AWg'J
4'"WD0
dEkAUH
]"'1-h91
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-2)式。 [#%@,C
vlFq-W!
"JE->iD
`A<2wd;
3)承压—潜水含水层 <{i1/"k?X
7CwWf
KE-0/m4yJ
gHFQs](G.
注意:降水的深度必须位于承压水层范围内,否则会有相应的提示。 ^91Ae!)d
lUdk^7:M
4.3 基坑涌水量计算 Qe_C^(P
1. 均质含水层潜水完整井,基坑远离水源边界。 #e1iYFgS
_w2%!+'
|Xt6`~iC
图4.3-1 潜水完整井模型 j /@<=
_jH./ @G
*JAC+<~d
(4.3-1) 7g:Lj,Z4L
Y@7n>U
式中: @"H7Q1Hg!*
LI<Emez
Q o#>Mf464I
—— JvNd'u)Z<
基坑涌水量(m3/d); ~[=d{M!$W
L`(\ud
k 6 X'#F,M
—— O$N;a9g
渗透系数(m/d); P9 y+rF.
KGc!#C
H dH'02[;
——
yYrFk^
潜水含水层厚度(m); 6Hfv'X5E`Z
}z,9!{~`
S y`z4S,
—— {R"mvB`
基坑(降水井壁外侧)水位降深(m); D5:|CMQ
X ka+1c
R "H=N>=g0E
—— Ti7
@{7>
降水井影响半径(m); 9W,%[
U.h2 (-p
r0 ]Inu'p\
—— ;-_ZWk]
基坑等效半径(m)。 Z!*6;[]SfG
h50]%tp\
JSID@
n<b?
gk;hpO
,v`03?8l(
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-1)式。 #XG3{MGX[
@pH6FXVGzt
] ^?w0A
a8-V`
2. 均质含水层潜水完整井,岸边降水。 5>UQ 3hWo
R0mkEM
7{7Y[F0
图4.3-2 潜水完整井模型 %dzO*/8cWo
7SNdC8GZ~
UZ "!lpg
(4.3-2) 1OqVV?oz
P 00%EB
式中: j"fx|6l)
q*tGlM@R?
b {:3:GdM6
—— U| ?68B3
基坑中心至岸边的距离(m); y4$$*oai&
?\(qA+iP0
g4YlG"O[~
HF"TS*
其它符号同上。 e\^}PU
%*o
9%53_nx?
wm Ie x
587;2
注: g-B{K "z
o!U(=:*b
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; g$zGiqzMK
/y|ZAN
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-2)式。 FP}I+Ys
+6$-"lf
{qU;;`P]|
U@CAQ?
3. 均质含水层潜水完整井,基坑位于两地表水体之间。 >Vg [A
VW*?(,#j{
gK@`0/k{
图4.3-3 潜水完整井模型 t\'MB
^fH)E"qq5
W7gY$\1<&
(4.3-3) /xcXd+k]
#sBL E
式中: ZJc{P5a1J
iH@u3[w
b1 Km!ACA&s6
—— |yz
o|%]3
基坑中心至地表水体A的距离(m); f6Lc"b3s1
\13Q >iAu
b2 S=.%aB
—— :zq Un&k&
基坑中心至地表水体B的距离(m); %{pjC7j#
|K;9b-\
+P Dk>PdEt
@YQ*a4`
其它符号同上。 ')~V=F
WTM
LI25VDZ|iP
J\w4N",
Y
.cjEeL@
注: :uB?h1|
8y
1. 计算条件是位于两地表水体之间,或位于补给水区与排泄水区之间; D&I/Tbc
U<Qi`uoj!
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-3)式。 >)='.aR<
r_T"b
I )vR
HRrR"b9:
4. 均质含水层潜水完整井,基坑靠近隔水边界。 Y`{62J8oy
S.B?l_d^
}* }F_Y+
图4.3-4 潜水完整井模型 g6aqsa
maY.Z<lN
=nc;~u|]
(4.3-4) @ext6cFe3<
qyFeq])
式中: AXte&l=M
_&U#*g
b [KHlApL
—— Ok@`<6v
基坑中心至隔水边界的距离(m); u-s*k*VHoc
LAnC8O
4 qY
WcS`T?Xa
其它符号同上。 mSYm18
NqD Hrx
M%Rr=
@#hvQ6u
1 I.P7_/
注: E`(=n(Qu
1n}#54
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; r-L& ee
oqysfLJ
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-4)式。 lF.kAEC
kZ)}tA7j
?PTXgIC
X$1YvYsID
5. 均质含水层潜水非完整井,基坑远离边界。 xP9h$!
,ayJgAD
dQ-shfTr]
图4.3-5 潜水非完整井 7B\NP`l
#.*w)
&0y`Gt
(4.3-5) %,z;W-#gnY
P(2OTfGGx
式中: ~$C<^?"b
CadIux^
hm 4r~K`)/S'
—— BY[7`@
潜水含水层厚度与动水位以下含水层厚度的平均值(m),hm=(H+h)/2; g] }!
1P1h);*Z
l f.^|2T I1g
—— hgW1g#
过滤器有效工作部分的长度(m); vk
X+{n
&g5PPQ18
h "M-';;
—— 7%? bl
动水位(井壁外侧水位)以下的含水层厚度(m); o3|4PAA/
0asP,)i
SpU|Q1Q/h
t$Ff$(
其它符号同上。 ru 9@|FgAE
@MTv4eC}e
w:deQ:k
\<`oW>
U?{oxy_[ 2
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-1)式。 ;zo|. YD
o@.{|j
'NCqI
j\bp#+
6. 均质含水层潜水非完整井,岸边降水。 /Mw;oP{&b
:2==7u7v?
1)含水层厚度不大时 [ei~Xkzkj
"]q
xjs^3?
BLaNS4e
图4.3-6 潜水非完整井模型 /t7f5mA
*w _ o8!3-
zT6nC5E
(4.3-6) 5XHejHn>
%]0?vw:;j
式中: ;UpJ_y)n8\
^W:a7cMw
l 'SlZ-SdR
—— d|Wqx7t]P
过滤器有效工作部分的长度(m); L8h!%56s
0KgP'oWvY
b K/N{F\
—— c;X,-Q9
基坑中心至岸边的距离(m); X-<,zRM
j|Vl\Z&o)
T ,'`yh|}G\
—— u=v-,Tw
由潜水含水层底板到过滤器有效工作部分中点的距离(m); 5m0lk|`
'5$@I{z
Q"{Dijc%
pQ0*)}l,
其它符号同上。 `4xQ#K.-
PpG;5
a5ZXrWv
#9[>
~!5Qb{^
注意: ~>9G\/u j
$3p 48`.\
1.依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-2)式,但原式中符号为M,不是T; LkzA_|8:D
SZr c-f_
2. 对于b≥0.5T的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; I9+h-t
RDHK'PGA
K.wRz/M&g
d1c+Ii%
2)含水层厚度很大时