工程名称:丽景南湾 8=u+BDG
96([V|5K
(PE8H~d
建设单位:肇庆市中鑫房地产实业有限公司 RLeSA\di
UlLM<33_)
8/kx 3
施工单位:肇庆市中基建筑工程公司 R-0_226
HCn]#
._F6- pl
施工单位技术负责: 编制:LAI OGD8QD
W6!4Qyn
1' @lg*^9
监理单位: 监理工程师: :p*ojl|
E?;T:7.%
c=U$$|qHV
bl+@}+A
编制日期:2004年8月28日 LbmB([p
(Mire%$h
目录 nP3;<*T P0
Z1MJ!{@6
第一章 工程概况…………………….…2 V+@%(x@D_
第二章 基坑护坡方案设计……….……3 UHsrZgIRYT
第三章 施工总体布署…………………..4 p7ns(g@9
第四章 土钉墙施工……………………..7 ^7^bA
第五章 质量保证措施…………………..8 6{,K7FL
第六章 安全生产与文明施工…………..10 X?k V1
"gl:4|i'
丽景南湾工程基坑支护方案 j@_) F^12
wshp{ y
第一章 工程概况 z)?#UdBQv
一、 工程概况 H--*[3".
本工程为中鑫房地产投资的商住小区,包括丽景南湾第1、2、3、4、5共五栋商住楼,位于工农南路东侧。建筑面积39912平方米,其中地上面积36156平方米,地下面积3756平方米,其中第一、二、三栋楼高九层半,四、五栋楼高十一层半。建筑抗震烈度7度,结构类型为钢筋混凝土框架结构形式。整项工程工期为18个月。 #|*,zIYo
场地为原原红木家私厂,于工农路至跃龙沟之间,地貌平坦,交通便利,四周排水良好,但邻市政道路较近,东临跃龙沟岸边,南临丽景南湾小区外的村道,北临已开发完成的丽日华庭小区;西临工农路人行道边,施工场地较狭窄,地下管线繁多。 `__?7"p
)\
工程基础采用液压方桩,整个建筑均设1层地下室,其中第一、二、三栋楼高九层地下为半层地下室,地下面积为1476平方米,地下室标高-2.80m;四、五栋地下包括一层人防地下室以及半层地下室,其中人防地下室面积2170平方米,标高为-4.50m,半地下室面积110平方米。人防地下室基坑开挖深度4.0M,半地下室基坑开挖深度2.0M,建筑±0.000待定。基础边线临近建筑红线,本工程考虑先进行液压方桩,再进行支护工程,开挖基坑土方。 TG%hy"k
&j~|3
二、 工程地质、水文地质条件 "3>*i!i
1、工程地质条件 PU/Br;2A
根据广东省肇庆市星湖建筑设计院钻探队提供的《丽景南湾商住小区场地岩土工程勘察报告》,拟建场地地貌上属冲积平原地带,地面基本平坦,标高7.0~8.0m之间,高差1.0m。 fG[3%e
场地岩土层自上而下由人工填土(Qml)、第四系冲洪层和湖沼淤积层(Q4pl Q4al Q4h)、及石炭纪(C)地层构成。现自上而下的岩土层分布及其工程地质特征叙述如下: "8iyMP%8
人工填土(Qml)――地层编号① 35]G_\
所有钻孔均有揭露,土性为杂填土,灰黄、灰褐等杂色,主要由旧房基础、粘性土、碎石等建筑垃圾组成。厚度1.0~4.80m,平均2.9m。 K
{1ZaEH
第四系冲洪层和湖沼淤积层(QplQ4al Q4h)――地层编号②,③,④ ? 3E_KGI
该层揭露有淤泥质粉质粘土、粉质粘土,粘土、粉质粘土,砾质粘性土,混合土。依土性组合特征,自上而下可分布如下: 6^z\;,p
A、淤质粘土、粉质粘土(层号②):浅灰色,深灰色,饱和,软塑、局部流塑。重度2.75g/cm3,粘聚力24.5kp,摩擦角6.9度。 属偏高压缩性土,标贯击数6.5~4.5击,层厚9.80~0.80m,平均2.29m,层顶埋深4.80~1.00m,层顶标高-6.10~-1.25m。 bQ\ -6dOtv
B、粘土、粉质粘土(层号③):砖红、紫红、黄红色等色,硬塑为主,该层中夹有连续性较差淤泥层,深灰色,饱和,软塑为主。含多量炭化植物叶片及腐木。重度为。重度2.77g/cm3,粘聚力43.6kp,摩擦角13.3度。层厚21.40~2.20m,平均11.80m,层顶埋深13.50~2.80m,层顶标高-14.60~-2.80m。 j*Wh;I+h
C、粘土、粉质粘土(层号④):淡黄、黄褐、紫灰、黄白、灰等多色,硬~塑性差,手捻可散,含大量残积岩砾及岩块,厚度变化大,范围值26.94~2.74m,层顶埋深25.20~12.50m,层顶标高-26.30~-12.80m。重度2.65g/cm3,粘聚力12.2kp,摩擦角3.0度。 7)6Yfa]I%
D、混合土(层号⑤): 黄褐、紫灰、黄白、灰等多色,由残积岩块混粘土组成,该层主要分布于南段,层厚41.60~2.80m,层顶埋深40.2~18.60m,层顶标高-41.5~-19.35m。 U(&nh?
石灰系(C)基岩――地层编号⑥ {-7yZ]OO$
钻孔深度范围内揭露的基岩为微风化石灰岩,所有钻孔均有揭露,呈浅肉红色,岩芯呈长柱状或块碎状,大多数岩层顶部见溶蚀现象。层厚27.43~2.90m,层面埋深62.10~20.34m,层面标高-63.40~-20.34m。取岩样15组,其单轴抗压强度38.27~139.90MPa,平均值72.01MPa。属较硬~坚硬岩石。 Z!=Pc$?
2. 水文地质条件 A>1p]#
根据工程勘察报告,其中侵蚀性二氧化碳含量在16.00~22.55mg/L,即混凝土在强透水层中具有弱的腐蚀性, 大多数岩层顶部有溶蚀现象,钻探期间测得孔内水位深度3.30~0.60m。 .0*CT:1=0
!O -_Dp\#
第二章 基坑护坡方案设计 }+RF~~H/
一、设计依据 'rq#q)1MT
1、甲方提供《丽景南湾商住小区场地岩土工程勘察报告》及该工程基础平面图 oTV8rG
2、甲方提供的相关参数 my #u^O;
3、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) sz2SWk^&
4、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 8iH;GFNJ7'
5、《混凝土结构设计规范》(GB5000 2002) rj f=qh5s
6、邻近工程施工资料 O[(HE8E
二、基坑护坡方案设计原则 ?e|:6a+[f
1、符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行; _Ag/gu2-?
2、保证基坑干槽、安全; i7!mMO8]
3、施工工期合理; ?`*-QG}
4、维护邻近建筑物的安全与稳定; MHT,rqG
5、在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价。 mP
.&fS
三、基坑周边环境 08n%%
F
因形式有半地下室、人防地下室,相互之间不连续,将小区地下室划分为南北两段地下室。 `6/Yf@b
南段地下室位于第一、二栋地下位置,为半地下室,北段地下室位于第三、四、五栋地下位置,位于第三栋地下为半地下室,四五栋地下位置为人防地下室。 JW.&uV1Z
1、南段地下室南边边线距离进村道路边约8.6m;入村道路另一侧为某单位高七层住宅楼及二至三层的村屋。路下埋有电览等管线。 JE:n`l/p
2、南段地下室西面距离基坑边线4~6米左右为工农南路人行道,地下埋藏市政各种供水、供电线路。 j6d"8oH
_
3、南段地下室南边、北边外为本工程的桩基础。 }ok
nB
4、北段地下室西面距离基坑边线4.6~6.5米为工农南路人行道,地下埋藏市政各种供水、供电线路。 t~W4o8<w
5、北段地下室北面为与丽日华庭之间的道路;与丽日华庭商铺距离18~22米。 f;XsShxr
6、北段地下室南面为本工程的桩基础。 ![D,8]GD
7、北段地下室东面为在覆盖中的跃龙沟,东岸桥台已完成。 'UG}E@G
四、基坑支护方案设计 a4qpnr]0
1.基坑支护方案的选择 ci NTYow
基坑支护采用喷锚护坡(土钉)支护为主及自然放坡的支护体系,支护设计采用《PKPM施工安全计算软件》计算。 hz|z&vyP
2.基坑喷锚支护方案设计: {S:3
FI
具体支护型式如下: l|tp0[
1)南段基坑西向(一、二栋的A~B轴之间) 为AB段,段长55m,挖深3.0 m,放坡坡度为1:1,为保护工农路人行道路及地下管线,被免雨水渗入坡面,坡面挂14#铁丝网喷射细石混凝土支护。(见1-1剖面) Jz3<yQ-
2)南段基坑南向(一栋的①~⑧轴之间)为AC段,段长16m,挖深3.0 m,放坡坡度为1:1,为保护村道人行路及地下管线,被免雨水渗入坡面,坡面挂14#铁丝网喷射细石混凝土支护(见1-1剖面)。对于⑧~17轴其南向为本工程桩基础位置,为DE段,段长32m,挖深3.0 m,有足够场地放坡,可采用1:1.5坡度自然放坡,坡面人工夯实。 ,4T$
3)南段基坑北向BJ、JI、IH、HG、GF、FE、ED、DC段,自然地面较低,挖深2.3m,各段外围均为本工程的基础位置,支护放坡对周边无影响,可采用1:1.5坡度自然放坡,坡面人工夯实。 LY cSMuJ
4) 北段基坑西向(三、四栋的A~B8轴以外)为AC段,段长80m,其中三栋A轴至四栋B1轴为半地下室,四栋B1轴~B9轴以外为底板标高-4.50的人防地下室;半地下室西向AB段段长42m,挖深3.0 m,对于边坡距离围墙小于2米的位置,放坡坡度为1:0.5,在坡面设置二排土钉进行护坡,坡面挂钢筋网喷射砼护坡(见2-2剖面)。 离围墙大于2米的放坡坡度为1:1,被免雨水渗入坡面,坡面挂14#铁丝网喷射细石混凝土支护。 "91Atb;hJ
对于人防地下室西向为BC段,段长38m,挖深4.5m,由于受场地限制,西向仅靠工农路人行道侧,边坡距离围墙小于2米的位置,放坡坡度为1:0.5,为保护人行道及其下部埋藏的管线,在坡面设置三排土钉进行护坡,坡面挂钢筋网喷射砼护坡(见3-3剖面)。离围墙大于2米的放坡坡度为1:1,被免雨水渗入坡面,坡面挂14#铁丝网喷射细石混凝土支护。 Ac(irPrD
各段土钉施工参数见各大样图,1:0.5,1:1护坡面层均用挂网喷射混凝土对土体进行覆盖。 ?UhAjtYIS
3、锚喷面层设计: 2yO)}g FJ
喷射砼设计强度C20,设计配比为水泥:砂:碎石;速凝剂=1:2:2(重量比),喷射厚度80mm;钢筋网Φ6.5#200×200mm,拉结筋Φ14,保护层厚度30mm,另外为保证坡顶稳定,在坡顶做0.2×0.45m的钢筋梁;梁底面钢筋各2Φ16,箍筋Φ6.5#200。 gx9sBkoq5D
B+[Q$Q"
第三章 施工总体布署 .VEfd4+ni{
一、 施工程序 3R[J,go
当施工现场满足三通一平后,施工单位进场进料。第一步进行西面第一次土方开挖并配合做土钉墙的施工;土钉施工完毕,进行第二、第三次开挖至坡底,修整完毕,立即挂钢筋网并进行喷护,对于开挖西面部分须打土钉的施工顺序为:第一段土体开挖--钻孔、清孔、安放土钉—注浆—第二层土体开挖--钻孔、清孔、安放土钉—注浆--(第三段土方开挖--钻孔、清孔、安放土钉—注浆)土方开挖至坑底--喷护。西向完成后,再向东、北及其它方向进行开挖,1:1坡面开挖至坑底立即进行喷射砼护坡。施工期间各工序尽量交叉作业。 j%y+W{Q[
1、表面排水:地下水位较高,可用表面降水办法将地下水位降低至坑低40cm左右,在每层土开挖前,在基坑四周边线(坡脚位置)设置排水沟,集水井,排水沟低于挖土面0.3~0.5m,沟底宽度0.3m坡度1%~5%,集水井宽0.7~1.0m,井低低于排水沟0.5m,间距20m设一个,开挖土方完成后的排水沟、集水井应用红砖、M5水泥砂浆砌筑。 #V,~d&_k
2、 土方开挖:根据地下水的情况,打土钉位置的土方开挖必须紧密配合土钉墙施工,为此建议基坑土方开挖应分别分层进行,第一步土方开挖优先为土钉创造工作面,并为上一步土钉墙施工留出10 m宽的工作台面,同时应根据具体情况适当调整分层开挖深度和开挖长度;最后配合人工清槽底。根据土层稳定情况土方挖运施工过程中应注意基坑支护体系的安全,按计划方案有步骤地进行开挖,严禁超挖。开挖完成后用人工修整边坡、夯实后进行下一工序施工。 nu%Nt"~[%
2、土钉施工:工作面开挖出后,立即进行坡面修整、安设土钉、挂网并喷射混凝土。各施工工序尽量平行交叉作业,保证工期。 86 /i~s
二. 施工组织 sU_4+Mk
我公司对基坑组成施工项目部,对基坑支护和开挖土方进行全面管理并对基础施工阶段的安全、质量、工期、环保、文明施工等负责. 1Y"qQp
1、人员安排: .lj! ~_
小区主管 ^V,/4u
↓
j.v _
项目经理 WuZn|j'
↓ lGBdQc]IL
责任工程师 LuQ
M$/i
↓ 2u H\8A+'f
质量员 eKti+n.
↓ Tq; "_s
安全员 z>g& ?vo2
↓ |oi49:NXn
材料员 G6F['g);
2、施工机构:(略) tYNt>9L|
施工队由各专业施工队按统一的人员编制自行组建,设队长一人、工长一人.基础施工项目经理部设专人进行环保、文明施工、扰民及民扰问题处理等工 作。 ef;="N
三、施工准备 !4cdP2^P
在基础施工前,由小区主管主持施工准备会议,听取施工项目经理部对整个工程的施工准备计划,该计划主要反映开工前、施工中必须做的有关工作,内容如下: ZO6bG$y64
1、技术准备;熟悉、审查施工图纸。 g
UAPjR
2、施工现场准备工作:地上、地下各种管线及障碍物的勘测定位; 施工现场平整;测量放线;临时道路;临时供水、供电等管线的铺设;临时设施的塔设;现场照明设备的安装。 ea}KxLC`,
3、劳动组织准备:建立各施工部的管理组织,集结施工力量、组织劳动力进场,作好施工人员入场教育工作。 aYCzb7
4、材料机械准备:根据相关的设计图纸和施工预算,编制详细的材料机械设备需要量计划;签定材料供应合同;确定材料运输方案和计划;组织材料按计划进场和保管。 n
ZZQxV,
5、施工场外协调:由甲方联合有关部门共同协调交通、环卫、市容的关系,扰民及民扰问题处理等工作。 WWD@rn sVf
>b](v)
四、各项资源需要量计划,该计划仅供参考可根据具体情况进行调查。 lc(iy:z@
1、水电需要量计划:需150KVA电量,用水量50m3/天 R*G>)YH
2、劳动力需要量计划: P2RL\`<"
序号 部门 所需人数 He;%6OG{
1 基坑支护施工队 20 |Qm%G\oB?
2 土方施工队 30 q8v!{Os+#
3、施工机械需要量计划: N ^`Efpvg
1)施工设备 >mSl~.I2
设备名称 设备型号 数量 V+5
n|L5
空压机 5m3 1台 x&b-Na