我想做关于地下连续墙的研究,想问问各位有那方面可以研究,希望大家能给点建议。谢谢了!
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-16
地下連續牆接口合理性 , 由於施工与设计理论不好協调 . Dbkuh!R  
"M5ro$qZ}  
应用范圍 , 由於連續牆刚度大 , 可用於內支撐式形式 , 而瞎目看成高难度最好解決方案. 0c\|S>g [  
其他还需要考虑国內成槽技朮 , 成槽要在牆厚600~1000的范圍之內控制垂直度 . 並非一件容易的事.
离线wwlltt
发帖
6
土币
214
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-16
那请问版主,地下连续墙的入土深度的计算方面是否具有可研究性,我查过很多文献,发现这方面的不是很多,是因为这方面已经比较完善了?还是没有多大的可研究性?
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-18
地下连续墙的入土深度的计算 , 是有其规定 , 可以參看jgj120-99基坑规范 , 及理正深基坑计算的邦助说明文档 , ) R a/  
但对于入岩式深度计算 , 其实並沒有太多人研究过 , EfrkB"  
地下连续墙的入岩形式, 是由於连续墙成本高 , 所以人們考虑它成為承重结构. 所以才出现此秉结构 , )zL"r8si  
当承重牆体到迖岩层结构时 , 其入石深度又怎確定 ? .5[LQR  
入岩时 , 施工的考虑 . 沉渣的多少 , 控制质量的措施 . 我們还有很多空間改善 .