4.2 桩基 O%FPS=
4.2.1 桩基类型及桩端持力层的选择 J>/w5$h5
依据勘察结果分析, 本建筑场地为自重湿陷性黄土场地,(自重湿陷量的计算值为120.5-151.6mm)湿陷等级为Ⅱ级(中等),湿陷性土层为②、③、④、⑤层,湿陷土层厚度为10-15m,湿陷最大深度17m(3#井)。可采用钻孔灌注桩基础,第⑦层黄土状粉土属中密-密实状态,具低-中压缩性,不具湿陷性,平均层厚4.0m,可做为桩端持力层。 <:?r:fQX
4.2.2 桩基参数的确定 D9z|VIw8
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)中的有关规定,结合地区经验,饱和状态下的桩侧阻力特征值qsia(或极限侧阻力标准值qsik)、桩端阻力特征值qpa(或极限端阻力标准值qpk¬)建议采用下列估算值: lV%N
土层 r#XT3qp$d
编号 土层名称 土的 uDEvzk42
状态 桩侧阻力特征值qsia(kPa) 极限侧阻力标准值 -|E!e.^7:
qsik(kPa) 桩端阻力特征值 g]*#%Xa
qpa(kPa) 极限端阻力标准值 OoWyPdC+P
qpk(kPa) :_O%/k1\@
② 黄土状粉土 稍密 11 23 U"Zmv
③ 黄土状粉土 稍密 12 24 3-&QRR#p
④ 黄土状粉土 稍密 12 24 k{'0[,mx#
⑤ 黄土状粉土 稍密 13 26 [7[0^ad
⑥ 黄土状粉土 中密 18 36 Yb E-6|cz
⑦ 黄土状粉土 中密 18 36 500 1000 )E~79!
⑧ 黄土状粉土 中密 20 40 600 1200 R~Ne|V2
>%wLAS",w
4.2.3 单桩承载力的估算 9(@\&>)
依据JGJ94-2008规范,参照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.5.5条,单桩竖向承载力特征值可按下式估算: 0{=`on;
Ra=qpaAp+up∑qsiaLi XGl+S
式中: Ra——单桩竖向承载力特征值; ,T2G~^0
qpa 、qsia——桩端端阻力、桩侧阻力特征值; qHxqQ'ks;
Ap——桩底端横截面面积= πd2(圆桩); s0PrbL%_`
up——桩身周边长度=πd; q5?# 3 T=
Li——第i层岩土的厚度; ^Vpq$'!
以3#孔处的地层为例,桩身直径取600mm,以第⑦层黄土状粉土做为桩端持力层,桩入土深度24.0m(桩端进入持力层的深度对于粘性土、粉土应不小于1.5d)。 JU4qzi
本建筑场地为自重湿陷性黄土场地,湿陷等级为Ⅱ级(中等),依椐JGJ94-2008规范第5.4.2条规定,在计算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力。首先,根据场地地质情况(以3#井处的地层为例)确定压缩土层厚度,求出中性点深度Ln: 5H ue7'LS
压缩土层深度L0(厚度)-自地面算起: ^k]XEW{PG
②层0-4.2m 厚度(Z2)=4.2m 重度r=15.5(kN/m3) 湿陷层 8 XU1/i7N
③层4.2-7.5m 厚度(Z3)=3.3m 重度r=15.6(kN/m3) 湿陷层 L21VS ,#I
④层7.5-12.0m 厚度(Z4)=4.5m 重度r=15.8(kN/m3) 湿陷层 ]MxC_V+P`
⑤层12.0-17.0m 厚度(Z5)=5.0m 重度r=16.2(kN/m3) 湿陷层 9=UkV\m)
⑥层17.0-22.5m 厚度(Z6)=5.5m {7)st
W
⑦层22.5-25.0m 厚度(Z7)=2.5m '_V2!?+RU+
⑧层25.0-30.0m 厚度(Z8)=5.0mm ra
o[VZ
L0=4.2+3.3+4.5+5.0=17.0m t^w"w`v\u
桩端持力层第⑦层为中密-密实状态,具低-中压缩性的黄土状粉土,根据JGJ94-2008规范表5.4.4-2取中性点深度: 取0.66。(桩身穿过自重湿陷性黄土层时,Ln应增大10%) V3"=w&2]K
Ln=0.66 L0=0.66*17.0m=11.3m p\<u6v ~J
第二,依据JGJ94-2008规范第5.4.4条中由5.4.4-1式: eM+!Y>8Y
qsin=ξniσi SLh(9%S;
求出第i层土桩侧负摩阻力标准值。 dH-s2r%s
第三,依据JGJ94-2008规范表5.4.4-1求出负摩阻力系数ξn(采用非挤土桩)取0.20 /kfgx{jZ
第四,依据JGJ94-2008规范5.4.4-2式: X-wf:h?i
σ,ri =Σγe△ze+1/2γi△zi 3g >B"t
求出由土自重引起的桩周第i层土平均竖向有效应力σ,ri。
iRrl^\qn
具体计算如下: JYTP
2
0-4.2m 深度内: σ,r2 =4.2/2*15.5=32.6Kpa lBaR
qs2n =ξniσi =0.2*32.6=6.5Kpa Y./2Ely
4.2-7.5m深度内: σ,r3=4.2*15.5+3.3/2*15.6=90.8Kpa 9]@A]p!
qs3n=ξniσi=0.2*90.8=18.2Kpa wu)w
7.5-11.3m深度内:σ,r4 =4.2*15.5+3.3*15.6+3.8/2*15.8=146.6Kpa "sG=wjcw^
qs4n=ξniσi=0.2*146.6=29.3 Kpa ~J P=T
E@ESl0a;
}2e??3
第五,依据JGJ94-2008规范5.4.4-3式: -4cXRv]
Qgn=ηn*uΣqsinli ho$+L
计算基桩的下拉荷载为:Qgn=ηn*uΣqsinli (注:单桩基础ηn取1.0) >(;{C<6|^
=1*3.14*0.6*(6.5*4.2+18.2*3.3+29.3*3.8)=374.5Kpa yxH ( c
单桩竖向承载力特征值Ra按下式估算: YGrg
Ra=qpaAp+up∑qsiaLi- Qgn ?Orxmxc
2
=500*1/4*3.14*0.36+3.14*0.6*(3.6*13+5.5*18+1.5*18)-374.5 zRyuq1Zyc,
=92.6KN ({q?d[q[
又依据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)第5.7.5条规定:在自重湿陷性黄土场地,除不计湿陷性黄土层内的桩长按饱和状态下的正侧阻力外,尚应扣除桩侧的负摩擦力。 vMS
|$L
本场地②-⑤层为湿陷性黄土,自重湿陷量的计算值为120.5-151.6mm,由表5.7.5桩侧平均负摩擦力特征值(钻孔灌注桩)可取10 Kpa。由5.7.4-1式,计算单桩竖向承载力特征值Ra:
6q{HU]N+
Ra=qpaAp+uqsa(L-Z)-u(-qsa)Z
YxP&7oq
式中: Ra——单桩竖向承载力特征值(kN) d!$Z(W0
qpa ——桩端土的承载力(端阻力)特征值(kpa) 2o'Wy
-qsa----桩周土的平均负摩擦力特征值(kpa) q}]XYys
qsa-----桩侧阻力特征值(kpa) _]Zs,Hy
Ap——桩底端横截面面积= πd2(圆桩); UXh9:T'%
u——桩身周边长度=πd; q#s,-u u
L——桩身长度(m) jrS[f
Z----桩在自重湿陷性黄土层的长度(m) V>b\[(=s
仍以3#井处的地层为例: 1&-
</G#
桩身长度: L=24.0m(自地面算起) ?:)]h c
桩端土的承载力(端阻力)特征值: qpa=500kpa )gMG#>up@
桩周土的平均负摩擦力特征值:-qs=10kpa s D=n95`v
桩侧阻力特征值: qsa=18.0kpa ;UfCj5`Q)4
桩在自重湿陷性黄土层的长度: Z=17.0m -YCOP0
桩身周边长度u=πd=3.14*0.6=1.884m Z-l=\ekJ
桩底端横截面面积Ap = πd2=0.2827 9T1ZL5
代入:Ra=qpaAp+uqsa(L-Z)-u(-qsa)Z 8|" XSN
=500*0.2827+1.884*18.0*(24.0-17.0)-1.884*10*17.0 u,UmrR
=58.5kN 6b:tyQ
|]c8jG\h
BG<q IQd
6Aku1h
Y*14v~\'
tQjLOv+?=
IyPwP*A
@~%r5pz6
G%s2P.cd
\ioH\9
Iu <?&9t
*FM Mjz