        规范就是规范,它有它的指导作用,但不一定就是真理,但做工程你按照规范做设计,出问题不会牵连你的责任,有时候说不是责任问题,是良心问题,那做了设计后最好的办法就是做桩基检测了,做实验桩,做静载荷检测和低应变检测,用实验结果说话。
离线马头琴

发帖
121
土币
174
威望
663
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2008-01-14
桩基规在规定公式时,可能更多的是考虑安全实用性,并没有从桩真正的工作机理去解释公式。
每天都希望有提高。
离线fz5208

发帖
412
土币
2086
威望
1896
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2008-01-15
道理越辩越明了。欢迎讨论讨论。实际工作中还是按照规范来办。。。
离线swjtu980117

发帖
13
土币
246
威望
14
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2008-01-18
教科书上也是这样说 的,不过现行规范对桩基承载力设计的计算公式就不是这样的,我不知道为什么
离线20029788
发帖
45
土币
195
威望
46
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2008-01-28
有高人啊!
豆豆
离线zdy1980

发帖
235
土币
783
威望
641
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2008-01-28
我是搞岩土的新手,初入此行业,很高兴有论坛这么好的学习和交流的平台. @hiCI.?X  
非常感谢好心的楼主给我们提供学习资料,向楼主致敬!!!    ~obqG!2m  
     
离线抗压强度
发帖
65
土币
180
威望
66
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2008-01-31
请教土老帽何时有“桩端直接工作,桩侧根本无法工作”的情形,举例说明。谢谢!
离线抗压强度
发帖
65
土币
180
威望
66
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2008-01-31
请问ciedhzx:“如果老冒出的考题是:L/d>100时,如何确定桩基端承力设计值,那问题就简单了。”如何解释?
离线ciedhzx

发帖
59
土币
258
威望
174
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2008-02-01
Re:抗压强度
引用第34楼bruseli于2007-11-08 19:59发表的 :
看一下桩基设计指南:当L/d》100时,不管什么地层,端承力近乎为零
.......
#a/5SZP Z\  
w k(VR  
没啥说的,按照设计规范搞,简单!
囊式专业荷载箱 自平衡法技术支持 www.cied.com.cn
离线抗压强度
发帖
65
土币
180
威望
66
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2008-02-03
谢谢ciedhzx
离线抗压强度
发帖
65
土币
180
威望
66
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2008-02-03
请教土老帽何时有“桩端直接工作,桩侧根本无法工作”的情形,举例说明。谢谢!
离线ganenlai

发帖
309
土币
2
威望
939
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2008-02-03
、现行桩基规范,无论何种桩型,其承载力设计时的桩基承载力一般由桩侧和桩端土层提供反力几何累计而成,而这些参数是根据各土层的性状直接提供,根本未考虑桩基实际的工作状态。 )jU)_To  