希望此帖能解决老冒兄的疑惑,在此抛砖引玉,希望同业人士积极参与讨论。 ~x|aoozL
;gDMl57PQ.
A8pj~I/*-
超前小导管施工控制 B< |VeU
1、 施工方法 e~{^oM
现场加工小钢管,钻头采用φ50大钻头,超前小导管,采用外径42mm,壁厚3.5mm,长350cm的热扎无缝钢管,钢管环向间距约45cm,外插角100~150,小导管从工字钢腹板穿过或尾部焊接于钢拱架上,与钢拱架共同组成支护体系。尾端支撑于钢架上,也可焊接于系统锚杆的尾端。KBY-50/70双液注浆机压注水泥—水玻璃浆液。 i:o}!RZ>
2、施工工艺 Vb@4(Q
(1)、超前小导管施工前,根据设计要求和围岩情况定出孔位,做出标记。 B.$PhmCG
(2)、检查锚杆原材料型号、规格、品种,以及锚杆各部件质量和技术性能应符合设计要求。 ,~4H{{<j
(3)、用Φ42的风钻人工打眼,打眼时根据围岩情况选择孔位角度,一般外插角100~150。锚杆环向间距45cm,孔深不小于350cm。 kE/`n],1U
(4)、吹孔,用高压风将孔内积水和岩粉吹洗干净。 q!6|lZ B3
(5)、插入外径42mm,壁厚3.5mm的小导管。 2_;]
(6)、超前小导管保持不小于1m的搭接长度 HA6G)x
(7)、注浆采用水泥—水玻璃浆液,注浆前先进行现场试验,注浆参数通过现场试验按实际情况确定。 g(aZT#i i=
(8)、当每孔注浆量达到了设计注浆量时可以结束注浆。 vS OT*0r
(9)、注浆机械:采用KBY-50/70双液注浆机,浆液由水泥砂浆拌合机和TBW50/15混浆泵拌制。 ugYw<
灌注浆液:水泥—水玻璃浆液。 AZwl fdLB
注浆参数:水泥浆与水玻璃体积比 1:0.5 ' .B.V?7
水泥浆水灰比 1:1 ha*X6R
水玻璃浓度 35波美度 XrF3kz!44
水玻璃模数 2.4 pDu{e>S|:
注浆压力:初压0.5~1.0Mpa 终压2.0Mpa 'p%=<0vrr
3、质量和技术要求 *q0`})IQ
(1)、超前小导管应采用外径42mm,壁厚3.5mm,长350cm的热扎无缝钢管,可在现场用小钢管加工; LA-_3UJx
(2)、孔位应根据设计要求和围岩情况作出标记,孔位允许偏差±50mm,钻孔深度允许偏差±50mm;一般外插角10°~15°,锚杆环向间距40~45cm; .xO
_E1Ku;
(3)、锚杆方向宜尽量与岩体主要结构面垂直(不应过分苛求与设计一致,可根据具体结构面情况予以调节),孔钻也后用高压水将孔眼冲洗干净; "EoDQT"0
(4)、锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的90%;锚杆搭接长度应不水于1m ; [oV{83f
(5)、注浆压力应为0.5~1.0MPa必要时可在孔口处设置止浆塞,注浆后至开挖前的时间间隔宜为4~8小时,开挖时应保留1.5~2.0m的止浆墙; aG%kmS&fv
(6)、注浆开始或中途停止超过3min时,应用水润滑灌浆灌及其管路,注浆孔口压力不得大于0.4MPa; R A:jzht
(7)、注浆作业开始或中途停止超过30min时,应测定砂浆坍落度,其值小于10mm时不得注入罐内使用; 3{"byfO#%
(8)、托板可用3号钢,厚度不宜小于6mm,尺寸不宜小于150mm×150mm。