不同意建筑场地只有一个抗浮设计水位的观点。 QfM zF
那样显然是造成浪费的.应该根据埋深的不同,具体计算. e~%
;K4
若一个场地承压水水头极高,为第三层水埋深20M,第一层水为上层滞水,静止水位埋深4M,如果建筑一层地下构筑物,埋深仅与第一层水有关系,有必要考虑第二层第三层以及以下的所有地下水位吗? (/d5UIM{&
~)LH='|h\}
若该工程埋深21M,穿透三层地下水,又如何确定场地抗浮设计水位呢? Xaz o9J
按以上两种方案确定的水位是同一个水位值吗? V]OmfPve
i$G;f^Z!Y
所以应该根据基础穿透的不同含水层进行相应的水利叠加然后再综合确定抗浮的设计标准。