论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1792阅读
  • 2回复

[热点讨论]在这种情况下采用土钉墙支护是否可行? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线btong
 

发帖
1443
土币
72
威望
6395
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-08-29
1、工程地质及水文地质条件 gydPy*  
       按揭露的先后顺序将各层地基土岩性特征及分布规律自上而下分述如下: !E> *Mn  
①层素填土:杂色,灰黄色,青灰色。以粉质粘土为主,可塑,局部软塑,湿~很湿,上部还有少量红砖碎块。该层上部有约20~40cm厚水泥地坪和建筑垃圾。场区普遍分布,厚度:0.6~5.70m。 8@qYzSx[  
②层粉质粘土:灰黄色,可~硬塑,含铁锰结核,光滑,无摇振反应,高干强度,高韧性。场地普遍分布,厚度4.60~10.10m。 j3~:\H  
③粉质粘土:黄褐色,可塑,局部软塑,含少量黑色铁锰结核和灰白色高岭土染斑,稍有光滑,无摇振反应,中等干强度,中等韧性。场区普遍分布,层厚7.0~8.20m。 r}9qK%C G.  
   拟建场地勘察深度内地下水潜水在勘探期间测得地下水稳定水位埋深为2.98~4.14m,潜水主要分布在①层素填土,受气象因素影响变化明显。 L^)&"6oSa  
2、周边环境 -ny[Lh^b  
   距一层建筑物一锅炉房4m QdG_zK>|e  
基坑开挖7m左右,请问采用土钉墙(预应力锚杆复合土钉墙)是否可行? K!k,]90Ko  
|J2R w f  
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-29
应该是可行的,但是建筑物那一侧还是适当的采取其他措施好一些。
离线jjjwwwqqq

发帖
185
土币
9544
威望
464
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-30
同意1楼观点
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个