基坑支护桩锚计算中 4ItXZo  
作为反力支点的锚杆设计时,锁定值规范规定宜为设计值的50%~75%; %iD>^Dp  
请问在整体稳定性及变形控制均满足要求的情况下,锁定值可否为设计值的10%或更低?理由是什么? zq4mT;rqz  
规范为什么规定宜为设计值的50%~75%?理由是什么? T| 4c\  
不施加预应力有什么利与弊? Q `E{Oo,  
施加到100%为什么不行?
[ 此帖被土老帽在2009-10-19 21:45重新编辑 ]
离线dongcy

发帖
3914
土币
8583
威望
21
原创币
0
只看该作者 174楼 发表于: 2023-11-28
是因为桩为被动变形即受力后变形,二锚杆(索)是变形后受力,桩锚支护若对锚施加全部的力,在桩变形时锚受力也增加,可能引起锚的失效
离线yang1986

发帖
537
土币
0
威望
2871
原创币
0
只看该作者 173楼 发表于: 2023-10-26
学习了.........................
离线landamimeng

发帖
1227
土币
22
威望
0
原创币
0
只看该作者 172楼 发表于: 2023-04-04
忽略与不忽略应该看计算结果
离线miaoxia

发帖
11
土币
0
威望
2
原创币
0
只看该作者 171楼 发表于: 2023-03-03
64楼说的有道理,注意65楼说的不同规范预加力取值不同是存在的,注意有的规范说的是锚索轴力标准值,有的是设计值,都写成设计值就不对了  "= UP&=  
离线magicmilan

发帖
108
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 170楼 发表于: 2022-10-15
学习
离线shiziwang662

发帖
260
土币
31
威望
61
原创币
0
只看该作者 169楼 发表于: 2022-08-20
学习学习
哈哈
离线17854254819

发帖
249
土币
3560
威望
12
原创币
0
只看该作者 168楼 发表于: 2022-05-12
离线gdh0871dizhi

发帖
826
土币
3764
威望
-230
原创币
0
只看该作者 167楼 发表于: 2022-05-03
地下工程,通用?
456
离线chengkelin

发帖
571
土币
2903
威望
10
原创币
0
只看该作者 166楼 发表于: 2022-04-27
    

发帖
118
土币
93
威望
0
原创币
0
只看该作者 165楼 发表于: 2022-03-15
学习!
离线superwang

发帖
8
土币
1455
威望
0
原创币
0
只看该作者 164楼 发表于: 2022-01-16
【转载某老法师的观点】 Xe%n.DW m  
锚索工程中的几个力,主要指锚索拉力设计值、拉力锁定值、拉力张拉值、锚索锚固力、锚索钢绞线拉力等。 Ds-%\@p  
[y:6vC   
1、锚索的拉力设计值:指边坡采用一定的安全系数进行下滑力计算后,需配置相应的预应力锚索进行下滑力平衡,以达到规定的安全系数要求。这相应需要配置的锚索预应力就是锚索的拉力设计值。也就是说,要使被加固的边坡达到规定的安全系数,就应施加匹配的锚索预应力拉力。 @4&sL](q  
#_H=pNWe  
2、锚索拉力锁定值:指锚索在张拉施加预应力的过程中,千斤顶回缩使锚具夹片完全夹住钢绞线后,锚索中实际剩余的预应力数值。这就说明了一个情况,由于锚索张拉的过程中,不可避免的存在锚索预应力锁定值小于千斤顶张拉值的情况发生。至于预应力锁定值是否大于设计拉力值,其中一个重要因素就取决于千斤顶的张拉值。 .Wb),  
?C4a,%  
3、锚索拉力张拉值:为使锚索中形成预应力,就必须采用千斤顶对锚索进行张拉,存在由于锚索自由段的伸长而形成的预应力。换句话通俗的话说,锚索拉力张拉值就是依据千斤顶张拉时油压表显示的读数换算后的千斤顶张拉力大小。 inhb>zB  
锚索应用于边坡工程时,为防止坡体卸荷松弛造成坡体参数降低,故一般情况设置的锚索预应力锁定值不宜小于设计拉力值,即采用超张拉工艺。如《公路路基设计规范》中要求对于土质边坡锚索的超张拉力为设计拉力的1.2倍以上,对于岩质边坡锚索的超张拉力为设计拉力的1.1倍以上。 q!FJP9x  
.!Z.1:YR  
锚索应用于滑坡工程时,为防止锚索在控制坡体安全性的地震工况、暴雨工况这种较小概率事件下高应腐蚀问题,故《公路路基设计规范》等规范一般要求锚索的锁定拉力宜为设计拉力的0.8~0.9倍,,即采用欠张拉工艺,故一般情况设置的锚索预应力锁定值小于设计拉力值。 ebQYk$@  
v[~ U*#i  
考虑到锚索张拉过程中千斤顶回缩与夹片完全夹住钢绞线以前必然存在预应力减小的情况,故千斤顶产生的锚索拉力张拉值必然大于锚索锁定值,但并不一定大于锚索设计值。换句话说,工程中监理或检测单位所要测定的锚索预应力值,应是设计人员给定的锚索预应力锁定值,而非锚索预应力设计值,这是一定需要注意的。 @@! R Iq!  