[热点讨论]锚拉桩支挡结构中的锚索锁定值由何原则确定? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ysden

发帖
250
土币
651
威望
1220
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-20
里面有不少高手,理解透彻,正如大家说的,预应力的施加以控制变形考虑,施加的量由计算的变形量来确定,这就需要经验了
离线cqu-tang

发帖
376
土币
9776
威望
2560
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-21
作为反力支点的锚杆设计时,锁定值规范规定宜为设计值的50%~75%; 请问在整体稳定性及变形控制均满足要求的情况下,锁定值可否为设计值的10%或更低?理由是什么? IsmZEVuC  
理由:锚索设计值是在标准值的基础上乘了一系列的系数,可能比锚索实际受力大的多,在高应力状态下锚索易产生应力疲劳和应力腐蚀,对锚索产生不良影响;锁定值过低的话,那锚索就是被动受力,某边坡锁定值在40%左右,锚索被动受力,桩先受力,结果桩先剪坏。
3条评分土币+6
sosgooddj 土币 +1 向您学习,牛人 2017-06-29
faxky 土币 +2 向您学习,牛人 2016-01-06
chuweiww 土币 +3 这位高手的解释我是认同的,学习啦! 2014-12-23
落花轻扬
离线wangyz1982

发帖
504
土币
2288
威望
2271
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-21
为防止滑坡移动造成先施工的锚索超张拉,不宜到设计拉力! jygUf|  
            
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-21
来学习一下
离线行迹天下

发帖
80
土币
791
威望
712
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-21
作为反力支点的锚杆设计时,锁定值规范规定宜为设计值的50%~75%; 请问在整体稳定性及变形控制均满足要求的情况下,锁定值可否为设计值的10%或更低?理由是什么? 0*;9CH=BE 901 5PEO  
理由:锚索设计值是在标准值的基础上乘了一系列的系数,可能比锚索实际受力大的多,在高应力状态下锚索易产生应力疲劳和应力腐蚀,对锚索产生不良影响;锁定值过低的话,那锚索就是被动受力,某边坡锁定值在40%左右,锚索被动受力,桩先受力,结果桩先剪坏。: 13楼所言涉及到锚索、联系梁、桩的刚度问题,也就是他们协同工作问题,锚索的刚度与锚索的约束数有关,而且一般工程中拉到设计值后再放松到锁定值后锁定,放松的过程中释放了一部分位移,锁定值不可降低过低13楼解释为释放位移过多的缘故。但锚索刚度很大,释放的弹性变形很小,释放位移是否是主要影响因素?还有其他解释吗? 3?<A]"X.  
W`u @{Vb]  
谢谢13楼回复。
离线ly20030808

发帖
394
土币
2556
威望
522
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-22
是因为桩为被动变形即受力后变形,二锚杆(索)是变形后受力,桩锚支护若对锚施加全部的力,在桩变形时锚受力也增加,可能引起锚的失效
离线noway84
发帖
181
土币
1548
威望
1840
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-24
学习了
离线guoyang888

发帖
227
土币
1208
威望
927
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-27
学习了,谢谢
离线djlmy

发帖
26
土币
0
威望
270
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-10-29
共同学习一下
离线风尖浪人

发帖
95
土币
2408
威望
175
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-30
我们这里施工都是按1.1倍超张拉,然后按设计值锁定,对坡顶变形控制很严格,我就亲自设计并施工过一个高度为15米,全为土层的边坡(硬、可软塑红粘土),距坡顶开挖线2米有5层建筑,垂直开挖,采用的锚拉桩,结果比较成功。
1条评分土币+3
上善之水 土币 +3 宝贵经验! 2016-01-28
离线ziyonghuang

发帖
338
土币
14693
威望
3091
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-10-31
学习下
离线lilytyy

发帖
4312
土币
526
威望
13571
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-03
楼上问的是桩锚共同作用,那对于单纯的格构梁配合预应力锚索,锚索的锁定值与设计值是否可以相同?