关键词: 工程分析
有一工程:桩径1200,桩长40米,地下水位在桩顶标高下1.5米。地层是粘土、淤泥、粉砂。 9$,gTU_a  
桩头凿除后现象:有的在桩中心处向外渗水,有的在钢筋周围向外渗水,水量清晰可见,导致渗水处的砼只剩下粗骨料,就象是砼离晰了一样。 Qkib;\2  
本人百思不得其解,请土友指点迷津。
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-07
这水压之差是哪里来的呢?
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-07
另外这桩还需要处理吗?
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-07
渗水的现象以前见过,没有什么大问题。若是影响了桩身混凝土质量,那是要处理一下的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线beexiled

发帖
304
土币
3655
威望
1899
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-07
下部水有压力?
离线胡铠

发帖
262
土币
9235
威望
1144
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-07
呵呵,要找下原因: R9Sf!LR  
7fju  
   是不是采用水下灌注混凝土的工艺?如果不是,那你这些桩肯定有问题!需要处理,如果是水下灌注的,那的工艺与配料有问题,在地下不的作用,钢筋会发生腐蚀。 Zc'|!pT _  
oX'0o 'c  
   另外,如果渗水是不密实造成的,那混凝土的强度也要打个问号。
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-15
是水下灌注的
离线midrad

发帖
74
土币
5
威望
372
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-17
该段因采取堵水措施,或者对水进行引流,因为俄水位离桩顶较近还是比较好处理的。若在桩中间那个才叫难哦。如果出现在中间的话一般会有报废和压浆两种。看缺陷长度取报废该段,从新接桩。堵塞来水位置(木塞,药卷)。如果在中间缺陷长度不大可以考虑压浆处理,因缺陷长度不大说明该处来水应该不大,但是压浆存在问题,会影响该桩附近的地下水资源,严重的会堵塞地下水管道,印象工农业生产,切压浆量不容易估算,也许一点就好也许是无底洞。
离线qinglai

发帖
407
土币
1168
威望
2599
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-17
7楼能解释这地下水是从哪里来的吗
离线midrad

发帖
74
土币
5
威望
372
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-09
你可以去查下大学教材

发帖
1193
土币
529118413
威望
2101
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-09
地下水具承压性 + WVIZZ8  
成桩桩期间承压性小,不明显。破桩头时承压性强,地下水往外渗。 %SrM|&[  
“地层是粘土、淤泥、粉砂”是承压水埋藏的条件 J'b<z.OW  
成桩质量差,桩体内形成渗漏通道。 xg<Hxn,<M  
对于在承压性水文条件成桩,建议先降水,再施工
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线dongcy

发帖
3914
土币
8590
威望
21
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-27
渗水的现象以前见过,没有什么大问题。若是影响了桩身混凝土质量,那是要处理一下的。