请问大家,埋深超过20m的砂土,需要进行砂土液化判别吗?怎么判别 HS:}! [P  
谢谢
离线5kong
发帖
10
土币
128
威望
19
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-30
要看水位吧,还有基底的附加压力
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-30
本人愚昧 /c@*eU  
能否说的清楚一点
离线ruanfeipeng

发帖
177
土币
59
威望
1136
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
是的 我也需要请教这方面的问题!
离线laq-1

发帖
27
土币
1906
威望
197
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-31
引用第0楼cuglijun于2007-07-30 21:01发表的 关于砂土液化判别的问题 : CRH{E}>  
请问大家,埋深超过20m的砂土,需要进行砂土液化判别吗?怎么判别 +I t#Z3  
谢谢
KZ=u54  
我记的工民建勘察里面液化判别只需15m,特殊情况才判到20m,20m以下应该不用判了
离线503146872

发帖
1068
土币
101
威望
3830
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-31
如果是浅基础不需要进行砂土液化判别,如果是深基础则需要进行砂土液化判别。具体液化判别方法见《建筑抗震规范》(GB50011—2001)4.3项
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-01
规范上面都没有,不知道怎么判别啊 (hIF]>,kl  
我这里是打桩的 B z^|SkEit  
桩长大概40m左右,哪位仁兄告诉我怎么算
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-01
下载本坛上“330问”一书,按目录索之。 )[L^Dmd,  
有专门例题,主要搞清液化点代表的厚度,正确计算液化指数。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线lfw

发帖
2302
土币
33792
威望
7327
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-01
埋深20m以下不需进行液化判别!

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-01
如果是桩基础,要判别。 asJ!NvVG'  
还有只有在地下水位以下判别才有意义。
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-01
桩长大概40m左右,鄙人陋见: -l~Z0U>^  
如果是复合桩基应该要判断 2. G=8:l  
如果是端承桩就不要判断
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-01
规范里是不判断了, j',W 64  
lC:k7<0Ji  
规范规定桩基判断到20m就已经非常保守了,那么大的上覆压力还能液化?国内就靠海城唐山几个地震总结出的资料到处套, {3;AwhN0H  
反正规定得保守点不容易出事