论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 18702阅读
  • 79回复

人工挖孔桩能穿透上层滞水层吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zxjcumt

发帖
158
土币
138
威望
165
原创币
0
只看该作者 60楼 发表于: 2008-05-20
上层滞水状态与规模实在是不好确定 vwm|I7/w  
即使事先排水 eSJAPU(D  
现在对这块不好弄
离线gjj2001616

发帖
502
土币
1653
威望
2393
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2008-05-20
本人是河南洛阳地区,地质条件与北京相似,上部土层,下部为砂、卵石,地下水位在卵石层顶面附近。 JJ^iy*v  
洛阳市区内得很多高层建筑多采用人工挖孔灌注桩,桩长20~25m左右。本人所做项目最大挖孔直径1.8m,最大扩底直径4.8m,这个桩影响特别深刻,当时我会同甲方、设计、施工等近20人在桩底验槽(96年尚未执行监理制度),地下空间仍很开阔(宽敞),桩端持力层为卵石,该桩承载力设计值为24800kN。桩端基本位于水位面,该工程至今运行良好,沉降观测资料显示最大沉降2.4cm左右。 N5[_a/  
随着近两年地下水位抬升,采用人工挖孔灌注桩时采用场地内井点降水,或工程桩内抽水降水,此时水中较多的砂被带走,该桩一般预留注浆管,成桩后补灌水泥浆。 *K]>}  
根据多年验槽经验,洛阳地区上层滞水容易穿透(在场地外来水方设抽水井,短强排可疏干,周围无建筑时可用;或在场地内先挖部分孔至上层滞水,轮流抽水直到疏干)。桩端位于地下水位(潜水)下1-2m,通过边抽水边开挖仍可实现干作业施工,但卵石结构必须密实且留注浆管,验槽难度非常大;再大的深度必须设井点降水了,否则无法施工。 '~ jy  
近两年在洛发生几起桩孔埋人事件,主要是在洛河一级阶地,上部地层为新近堆积粉土和砂层,自立性差,再扩孔肯定要塌,因此必须进行支护。现在洛已禁止人工挖孔桩施工,但我认为这有点“因噎废食”了,应根据具体工程,具体讨论。毕竟人工挖孔灌注桩投资低一些。 ['/;'NhdlY  
这是本人的经验之谈,希望能帮你解决一些问题。
1条评分
wustone 鲜花 +1 - 2008-05-20
离线baiyuting

发帖
352
土币
5147
威望
522
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2008-05-20
我搞人工挖孔桩也有几年经验了,最深的能够到25米吧,桩径最大为3米,桩的形状有圆的有扁的,我们施工的宗旨是有困难要上,没有困难创造困难也要上,总之,想尽一切办法——挖下去,你说的上层滞水是比较小的case了,含水层,承压水,流沙,涌泥都能通过!实际上很多情况,不是现场的技术人员有什么先进的技术,关键看挖孔的民工有多少经验和胆量!很多情况是冒险作业,因此,本人不太赞成这种施工方法!而且据我了解很多地方,人工挖孔桩伤亡每年都有,从事该类工程施工的同志还是要时刻警惕,小心为是!
还需努力!不断进步!
离线gjj2001616

发帖
502
土币
1653
威望
2393
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2008-05-20
是的,人工挖孔桩是风险比较大,但我们要因地制宜,不能武断否定,只要认真对待、做好安全防护,人工挖孔桩仍是经济适用的。
离线owen123

发帖
450
土币
23815488
威望
981
原创币
0
只看该作者 64楼 发表于: 2008-05-21
还有什么好说的,总之肯定有点危险性拉
离线mczeng
发帖
12
土币
61
威望
13
原创币
0
只看该作者 65楼 发表于: 2008-05-27
1.上层滞水一般呈鸡窝状,水量小,人工挖孔桩能穿透。? ;1(qGy4  
2.水量丰富的地层均不宜采用人工挖孔桩。 .n ^O)|Z  
3.北京以外其它地方,可采用人工挖孔桩允许施工且不需要办理特施证?
离线liubaigang
发帖
75
土币
107
威望
76
原创币
0
只看该作者 66楼 发表于: 2008-05-29
广州地区也禁止用挖孔桩
离线jasenwl

发帖
21
土币
104
威望
38
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2008-05-29
学习 学习 在学习
离线lvyouke
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2008-06-07
   
离线hnwann
发帖
514
土币
9
威望
-485
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2008-06-08
以后一定要多来论坛,跟各位学习学习了,忽然发现自己工程经验真的是很菜,以前来这里很多时候是为了下载资料,现在自己自己看了各位的问题以及解答之后真的觉得要虚心向大家学习了,请各位高手以后能照应我下,让我多进步下,不胜感激!
离线hnwann
发帖
514
土币
9
威望
-485
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2008-06-08
人工挖孔桩 <UHf7:0V  
一 施工过程 ~V)VGGOL$v  
1人工挖孔的施工 UEb'E;  
1.1开始挖孔前,要平整好场地,清除地表松软土层和一切杂物,布置好控制网,根据监理复合过的桩基位置,采用十字交叉法订立每一孔桩的位置,并在桩位外设置定位龙门桩。 %1l80Z  
1.2根据设计桩径及护壁厚度在地面上放出开挖线,然后向下挖深1m,浇筑混凝土井圈第一节护壁。井圈应高出地面20cm,且应加厚10cm。而后将桩位纵横中心线测放到井圈上,并测出孔口控制高程,以利于下部掘进的高程控制,且要求第一井圈的中心线与设计轴线的偏差不得大于2cm。井圈高出地面还有利于防止地表水在施工过程中进入井内。 i}12mjF  
1.3修筑钢筋混凝土井圈应保证护壁的配筋和混凝土浇筑强度。上下节护壁的搭接长度不得小于5cm,每节护壁在当日施工完毕后宜养护24h后拆除;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防止造成事故。该工程中原设计护壁为C10素混凝土,厚度0.1~0.2 m,考虑到设计强度低,在施工中改为C20素混凝土施工,这样经过24小时后拆模强度可达3mpa以上(日平均气温在15度以上),增加了施工的安全系数。 %y~]3XWik  
1.4 进行第二节井孔土方开挖时,先从井口用垂球吊线找出井孔中心点,并在井孔底部打一短木桩,将桩中心投影到木桩顶上,以此为据进行第二节护壁的土方开挖。在开挖过程中应该密切注意地质状况的变化。 3B]+]e~  
1.5 重复上述过程即可完成挖土护壁的工作,直至桩底设计高程。在施工过程中,应该以每一节护壁为验收步骤,合格后方可进行下节的开挖施工。挖至设计标高时,孔底不应有积水,终孔后应清理好护壁上和孔底的渣物,验收合格后方可进行下步混凝土的浇筑。 P=hf/jOv9  
1.6 该工程人工挖孔桩的特殊之处还在于它下部扩大头的施工,其上部施工同其它挖孔桩一样,但其下部开挖要特别注意开挖的进度和施工安全,因为该桩下部扩大头部分高2.7 m,扩大头直径为2.8 m,孔壁成倒坡,且没有混凝土护壁。扩大头完成后,清渣、验收和浇筑混凝土要求工序紧凑,可减少土层坍塌的机率。在施工中还安排专职技术人员监督开挖土层的地质状况,并备有人员应急上爬梯,遇见异常情况可及时处理,确保施工安全。由于本工程前期地质勘探准确,设计开挖扩大断面合理,没有出现土方坍塌事件。 <\Dl#DH  
2 混凝土的浇筑 m(Xr5hw:6  
混凝土的浇筑应在成孔后及时施工。关于钢筋笼的加工、制作和安装,以及混凝土的浇筑、桩头处理,等同于其它常规灌注桩的施工,在此不再赘述。只是在混凝土浇筑时应使用串通,从桩的一侧下料,人工摊铺并振捣;在有地下水时可用导管进行水下混凝土浇筑。本工程混凝土浇筑的特点在于桩上部承台的浇筑,因承台上有塔脚垫板和地脚螺栓埋件,要求在混凝土浇筑时要再次校正各桩的相对位置以及埋件与桩中心的相对位置,避免不必要的返工。 s%re>)=|  
3 成桩质量检验 F973U  
在施工中我们要求做到每根成桩应该具有钢筋加工检验记录,混凝土拌和物质量记录,混凝土试块资料及桩身完整性检测资料。因为本工程的桩属于抗拔桩,所以未作承载力检验。通过对有关试验资料的分析,证明该工程挖孔桩施工质量是优良的。 G\+MT(&5  
二 人工挖孔桩施工过程中易出现的问题 iV$75Atk  
1 地下水问题。 o%s}jBo}  
地下水对人工挖孔桩的施工影响最大。当地下水位不大时可进行单桩桩内抽水;当地下水位较大时可采用多桩同时抽水法来降低地下水;如果桩设计深度不大时可考虑在场地四周设置井点排水。 !c' ;L'  
2 流沙层问题 00 ,j neF  
人工挖孔桩在开挖时,如果遇到细砂、粉砂层地质时,再加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时发生井漏,造成质量和安全事故。因此要采取有效可靠的措施。在流砂情况较轻时,可缩短挖孔层深,正常的1 m左右一段改为0.3~0.5 m,并随挖随检随护壁;在流砂情况较严重时,常用下钢护筒的方法,钢护筒同钢模板相似,以孔外径为直径,可分为4-6段圆弧。 I ywx1ac  
3 淤泥质土层问题 H s 3*OhK\  
在遇到淤泥质等软弱土层时,一般可用木板模板支档,同时缩短开挖深度,并及时验收浇筑混凝土护壁。 T[II;[EiE  
总之,人工挖孔桩施工时,一旦遇到不利的地质条件,除制定单桩的施工措施外,应该合理安排人工挖孔桩的施工顺序,对减少施工难度起到重要作用,在制定施工方案时要依据实际情况综合分析,统筹安排,在可能的情况下,先施工较浅的桩,后施工深一些的桩,先施工外围(或迎水部位)的桩,后施工中部的桩。
离线jxnctfsw
发帖
7
土币
833
威望
8
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2008-06-14
南昌市的某综合楼,人工挖孔桩以千枚岩中风化层作桩端持力层,场地内分布地下(单井涌500t/d左右)和上层滞水,采取建管井降水等措施,较顺利地施工了人工挖孔桩基。 '%7]xp  
jiD8|%}v  
降水井布置:如挖孔桩深度范围内只有上层滞水,主要在场地周边建井降水抽水,必要在含水层底面埋深相对较大处适当布置降水井;如果挖孔桩深度范围内同时分布地下水含水层,即挖孔桩要同时降低地下水位,可在场地内和周边同时建井抽水,且钻井直径尽可能大些,井壁与井管之间环状间隙所填滤水材料(如砾石等)的高度,要高于上层滞水含水层顶面2m左右。 '.v^seU  
总之,有上层滞水分布的场地,一般可采用人工挖孔桩基础,但要根据实际情况,采取相应的措施。 [l{eJ /W  
nWsz0v3'9  
降水设计,应具备下列参数: -w0>4JDs  
1、建筑场地范围(长、宽)。 {iteC  
2、含水层厚度,稳定水位埋深或标高,渗透系数、井的出水量。 +`[Sv%v&L  
3、要求降水深度(必须按开挖最深的桩计)。 (KU@hp-\  
VAzJclB  
具备上述参数后,可根据有关计算方法,编制降水井布置图,并制作降水后场地内水位标高等值线图。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站