论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3038阅读
  • 17回复

[求助/请教]请教此地层建议采用怎么样的基础类型比较合理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chengmj

发帖
65
土币
2337
威望
284
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-08
采用地基处理一下  旋喷桩或者粉喷桩最合适  持力层选④1层 浅埋 民用荷载小  独立基础即可
快乐每一天
离线zxj926

发帖
282
土币
17
威望
1554
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-29
预应力管桩
离线cjz06

发帖
40412
土币
325
威望
32085
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-29
基础埋深3米多,有点深,上部为框架结构,结构不宜加强。如果承载力满足要求,可使用柱下条基减小不均匀沉降。当然,最好是复合地基或桩基了。
Welcome to beijing!
离线勇敢北漂

发帖
1250
土币
1493
威望
4085
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-29
三层建筑,一般工民建的话,用桩基造价有点太高。 f 8AgTw,K8  
若采用柱下条形基础的话,是不是还得考虑整体荷载大小及分布情况。以及软弱下卧层的沉降验算。 QPZ|C{Ce  
个人觉得采用地基处理比较合适。支持12楼的处理意见。 5h!ZoB)n  
小胖
离线oceanchen

发帖
250
土币
0
威望
761
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-09
采用桩基础
离线dongcy

发帖
3914
土币
8646
威望
21
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2023-11-27
嗯,是可以选第三层做持力层,但是选什么基础型式呢
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站