[热点探讨]桩基大应变检测结果达不到设计要求的极限值,如何解决 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fanchen_meng

发帖
29
土币
319
威望
22
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-31
真是能学到很多东西
学习,向有知识和志向的同志努力学习.
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-16
我想看看你的实测曲线,“该桩直径1.20m,桩底持力层为中风化花岗岩,桩长40m左右,”。我认为100kN是12000kN的0.83%,这个精度对于高应变来讲太高了。是CAPWAP结果还是CASE结果?能看看你的分析结果吗?谢谢!
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线wjx037
发帖
50
土币
643
威望
60
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-16
不知道楼主是不是检测单位的,这跟桩的高应变结果是否您分析的,首先,按照这个承载力锤重按照规范要13吨以上,如果没按照规范的锤重、落距、捶击能量来检测,这个高应变结果首先就是不可信的。 {g'(~ qv  
第二,高应变分析时有很多参数需要自己设置,边界条件的不同,计算结果肯定不同,直接下一个12000的结论我认为不可信。 !P2ro~0/  
第三,从检测过程来看,先钻芯,然后低应变,最后高应变,我个人认为就是扯淡,钻芯是属于最直观的检测方法,钻心发现问题之后用低应变验证?除非检测单位是傻子,否则肯定要提出低应变发现这个地方有缺陷!!!高应变肯定会给承载力不能满足要求结论!! 9%o 32eo,3  
第四,1.2米的桩,40米长还是入中风化岩,可以认为设计是考虑的端承桩,属于缓变型桩,在规范中明确规定不适合采用高应变检测方法,在这条来说,高应变结果就是不可信的! Q,,e+exbb5  
关于处理,我认为钻芯到底,最少2孔,全面判断桩身混凝土质量,桩长、桩底情况以后,如果仅仅是16-18米混凝土离析或者导管处混凝土松散的话,压力灌浆搞一个标号处理即可,没必要补桩
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-08
桩基的大应变检测还是准确性较差,现在差的又比较少,所以应该结合其他的方法进行检测,直接进行处理我认为不一定是一种好方法。
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-08
再做静载。
Welcome to beijing!
离线泥水匠23

发帖
180
土币
647
威望
693
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-08
学习,学习。