冠梁水平侧向刚度计算时,当有支撑时冠梁长度L是否可以理解为支撑间距,而a取支撑间距的1/2?
离线yyll

发帖
458
土币
68
威望
10
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2023-01-03
取支撑间距的话,刚度瞬间变大很多, ,有没有大佬指点一下。
感谢大家,相互交流学习
离线5042487

发帖
86
土币
179
威望
38
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2022-12-11
这个问题我们今天又在争论,请各位大咖指点
离线09kancha

发帖
259
土币
8
威望
11
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2021-11-04
      
离线gdyt07

发帖
521
土币
3
威望
1939
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2013-10-11
这里说的支撑是否为广义的支撑 即包括内支撑和锚杆(锁)
离线cect

发帖
273
土币
3275
威望
225
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2013-06-07
这个我也来说一句:我现在用的理正软件的7.0版本,他们说明书上的公式是3L*EI/a2(L-a)2,我问过他们技术人员,计算的时候,L取基坑长度,a取L/2,这样化简之后就是48EI/L^3。他们计算原理就是按照简支梁来考虑,取中间位置的挠度计算值,取倒数就是刚度K,他们也说了取刚度最小位置,偏保守,安全些;不过关于冠梁刚度的计算现在没有哪个规范或者大家能够给出一个业内统一认可的计算方法。
离线zhangwei~

发帖
43
土币
37
威望
1
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2013-03-16
学习了,正在思考这个问题
离线zhang1984

发帖
27
土币
312
威望
31
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2012-10-25
学习了哈哈哈哈哈哈
离线gordy

发帖
1052
土币
453
威望
57
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2012-02-05
回 2楼(lzw_ustb) 的帖子
lzw_ustb:这个我来说两句,理正就是按照简支梁跨中受集中力计算,这个可以查表,跨中受单位力1,跨度为L,最大挠度f=L^3/48EI,然后刚度和位移互为倒数,得刚度K=48EI/L^3。理正说明书和帮助的公式是错的。 (2011-09-08 16:05)   ]E :L  
jl;N Fk%  
值得思索,学习钻研一下
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080147
威望
2210
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2011-09-08
这个我来说两句,理正就是按照简支梁跨中受集中力计算,这个可以查表,跨中受单位力1,跨度为L,最大挠度f=L^3/48EI,然后刚度和位移互为倒数,得刚度K=48EI/L^3。理正说明书和帮助的公式是错的。
离线pxg05101118

发帖
267
土币
609
威望
538
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2011-09-01
冠梁公式计算中,按照理正软件要求,有内支撑L取内支撑间距,无内支撑,取基坑边长,a一般取L的一半 Ex}TDmTu  
rhQO#_`  
广州市科技委的有些专家有两种观点,一种是赋值为0,另一种是赋值 u7p:6W  
(hY^E(D  
我们做设计一般取5 hL;??h,!_  
lm'.G99{  
不知道对各位有没有什么帮助