zhangaishi:我们也在做这个,不知道测出来的频率如何转换成应力值,需要哪些公式进行计算修正呢,请各位大侠帮忙哦,谢谢 (2009-12-24 16:07)
UID:44596
一般人:请问钢筋应力计在支护桩桩身应力监测中,是并联的还是串联的? (2014-12-15 17:21)
UID:57450
jianghaidong:我们在一个边坡监测中,支护桩是冲孔灌注桩,主筋HRB400,桩长20m,悬臂12m其中埋设在14.1m处得钢筋应力计曾一度达到366MP,桩仅出现倾斜变形,并没有折断 (2012-11-24 20:21)
UID:170557
UID:173021
UID:29803
UID:151578
lanshumeng:在围护桩的工作中,其桩内钢筋受力状态也不可能达到你说的钢筋的80%,那时候折合成围护桩都受多大的力了? 桩早就断了,折了,没有机会给你测到80%钢筋的极限的 (2010-01-15 21:25)