   目前,我们在做一个深基坑监控,基坑采用的是灌注桩间加旋喷桩止水结构,监控要求在桩身埋设应力计监控主筋应力,设计方给的警戒值是设计容许值的80%,但该桩基主筋型号为HRB335,设计强度值280Mpa,算下来钢筋警戒值达到220Mpa以上,这样钢筋计的量程至少要达到220MPa以上,请教各位,做围护桩钢筋应力监测的时候,钢筋应力能达到这么大吗,目前钢筋计量程选用的为拉200Mpa压100Mpa是不是小了,肯请各位不吝赐教
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2009-12-21

发帖
105
土币
1382
威望
-6
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2014-12-24
现在市场上的钢筋计200MPa居多,我们做大可以做到400MPA

发帖
105
土币
1382
威望
-6
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-24
回 zhangaishi 的帖子
zhangaishi:我们也在做这个,不知道测出来的频率如何转换成应力值,需要哪些公式进行计算修正呢,请各位大侠帮忙哦,谢谢 (2009-12-24 16:07)

你们采购传感器的时候,公司会给你们一个参数和计算公式,根据这俩就可以计算出某时刻对应的应力,
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-16
学习了,希望多看到些案例处理文章。

发帖
105
土币
1382
威望
-6
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-16
回 一般人 的帖子
一般人:请问钢筋应力计在支护桩桩身应力监测中,是并联的还是串联的? (2014-12-15 17:21) 

一般来说是串联,我们公司的钢筋计拉最大可以做到400MPA,
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-15
回 jianghaidong 的帖子
jianghaidong:我们在一个边坡监测中,支护桩是冲孔灌注桩,主筋HRB400,桩长20m,悬臂12m其中埋设在14.1m处得钢筋应力计曾一度达到366MP,桩仅出现倾斜变形,并没有折断 (2012-11-24 20:21) 

对阁下的结果我表示慎重怀疑,本人有几个实例,土层中的围护桩,钢筋应力最大值无论是压应力还是拉应力距离100MPa均有相当大的空间,部分桩曾经历多次报警并做了加固处理。如果钢筋应力达到366MPa,桩身应该出现相当的塑性变形了,如果是在土层中是很难想象的。
离线一般人

发帖
2
土币
1044
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-15
请问钢筋应力计在支护桩桩身应力监测中,是并联的还是串联的?
离线wangbeijing

发帖
59
土币
6132
威望
22
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-02
上面说得对,基坑支护本身是非常复杂的系统,监测的目的是给设计单位报警,不光光学监测,还有应力监测方面的验证,因为这样才符合信息化施工的原则,说钢筋应力达不到设计值,这要看什么情况,如果土层较好且均匀,桩嵌固端较浅,整体变形,那么内力肯定不大,但是如果嵌固深度大且嵌固在基岩内,且上部有软弱夹层的话,在该位置形成应力集中点,几乎把桩身剪断,该处的钢筋应力可以想象有多大
离线wangxufeng

发帖
109
土币
423
威望
175
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-11-27
不怕一万, 就怕万一, 还是本分点好啊~
二人行,必有我师!!
离线jianghaidong

发帖
11
土币
291
威望
20
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-24
回 lanshumeng 的帖子
lanshumeng:在围护桩的工作中,其桩内钢筋受力状态也不可能达到你说的钢筋的80%,那时候折合成围护桩都受多大的力了? 桩早就断了,折了,没有机会给你测到80%钢筋的极限的 (2010-01-15 21:25) 

我们在一个边坡监测中,支护桩是冲孔灌注桩,主筋HRB400,桩长20m,悬臂12m其中埋设在14.1m处得钢筋应力计曾一度达到366MP,桩仅出现倾斜变形,并没有折断
离线poiuyasdf

发帖
1166
土币
3
威望
3791
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-29
全世界人民都在偷工减料呀!
离线mengbo121

发帖
550
土币
182
威望
117
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-28
没必要那么大,一般说来,钢筋受力不会那么大
蓝冰
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站