220kV变电站(乙类建筑),8度区(0.30g),场地液化等级 中等~严重,共有三层液化土层 D//58z&  
!5m~qet.  
地层条件如下: ]]V=\.y  
*Z"Kvj;>u  
0~3米,粉土,液化 IMSm  
aM[fag$c  
3~8米,粉砂夹粉土,液化 R'K /\   
&n6 |L8  
8~11米,粉质粘土,可塑为主 OB,T>o@  
3joMtRB>;  
11~12.5,粉砂,液化 QIN# \  
Pd  6  
12.5以下,粉质粘土,可塑~硬塑 `b@"GOr  
5hCfi  
现采用振冲碎石桩处理液化,满堂布置,问题是:处理深度多少合适?是否要穿透所有液化土层?能否只处理8米以上的液化土层?是否有类似的工程案例? l%2B4d9"v  
原来是这样!
离线renxingfa123

发帖
297
土币
3837
威望
2461
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-11
打穿最下面一层液化层至可塑~硬塑粉质粘土内0.5-1.0m这样挤密效果好,而且竖向排水通道贯通。
岩土
离线martinxxxu

发帖
89
土币
5
威望
304
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-07
顶一个顶一个顶一个
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-09
现采用振冲碎石桩处理液化,满堂布置,问题是:处理深度多少合适?是否要穿透所有液化土层?能否只处理8米以上的液化土层?是否有类似的工程案例? <qN0Q7   y! 1NS  
离线hmli19770604

发帖
381
土币
3165
威望
1414
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-14
根据规范要求,桩基至少要进入最底层土0.5m,即13m深