[应力应变监测]钢支撑和立柱的应力监测点为什么都要设置在1/3位置 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线haitun82

发帖
85
土币
240
威望
19
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-03
好东西,学习了
离线lyzhang47

发帖
633
土币
39
威望
1111
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-06
去除弯矩引起的变形
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-19
回 clh1215 的帖子
clh1215:这些部位受剪力影响较小。 -----1/3的位置,是竖向荷载下,弯矩近似为0的点;这样测出来的值可以排除竖向荷载的拉应力影响,个人理解;
如果是剔除受剪影响,那把应力计放在跨中最好了~
支撑---应力测量,应该主要测量轴力 (2010-09-24 22:59) 