在沿海真空预压施工中,我们曾遇到如下问题:场地为吹填场地,下边为淤泥,含水量在60%~80%,厚度6~10m,上层吹填砂1.2m,其中粉细砂70cm,中粗砂50cm,在真空压力达到80kPa的情况下,抽真空3个月,检测发现淤泥层性状改变甚微,经专家分析为淤泥中有机质含量高,不适合采用真空预压施工。我现在有个疑问,既然抽真空是排水固结,那么增加排水体密度,延长抽真空时间是否可行?欢迎大家参加讨论。。。。。。
神马都是浮云!
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2010-01-27
谢谢楼主。这资料对我帮助很大!
离线和二發财
发帖
283
土币
1434
威望
284
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2008-08-30
                                     
离线laizc

发帖
46
土币
142
威望
119
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2008-08-26
这个问题提得好,一般在设计过程要先了解土层,土层不好时才用排水法未必能达到效果  这个问题的提出对软基处理有非常好的经验教训 
离线genroad

发帖
38
土币
1026
威望
104
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2008-08-26
应该是效果不好的,因为,渗透系数很小,用常规的排水固结效果不会很理想.建议改用其他的处理办法.如采电渗法.
离线genroad

发帖
38
土币
1026
威望
104
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2008-08-26
应该是效果不好的,因为,渗透系数很小,用常规的排水固结效果不会很理想.建议改用其他的处理办法.如采电渗法.
离线lyc198004

发帖
495
土币
4822
威望
768
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2008-06-13
不知道有没有熟悉岩土工程界的朋友,能否给一下指导,不胜感激
神马都是浮云!
离线lyc198004

发帖
495
土币
4822
威望
768
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2008-06-13
前些日子自己挤出了一片关于真空预压密封性的文章,投稿到了岩土工程界上,也不知道能被选中的几率有多大,不过自己能搞一篇论文,不管质量怎么样,心里还是很开心的
神马都是浮云!
离线lyc198004

发帖
495
土币
4822
威望
768
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-06
以后要从这个论坛上多学些东西,到时候写论文也方便,不能在这个论坛上浑浑噩噩转一圈就走了,这样也太失败了
神马都是浮云!
离线lyc198004

发帖
495
土币
4822
威望
768
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-22
渗透系数是没问题的,我们采用的是淤泥浆施工的止水帷幕,渗透系数据有关方面检测,比淤泥低1个数量级
神马都是浮云!
离线joejie

发帖
32
土币
3
威望
79
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-21
关键还是渗透性数的影响比较大,另外排水板的打设质量对加固效果影响也非常大,建议看看排水板的排水效果如何?是否存在以次充好或者深度不足等现象。从理论上来说,有机质含量对渗透性影响是比较大,当只要时间足够,排水板排水效果还可以的话,加固质量应该有保证的。
离线iamluxuwen

发帖
25
土币
0
威望
26
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-15
为了使真空度更好地向下传递,要做好浅层砂质土的封闭工作.