只看该作者 192楼 发表于: 2013-12-16
土体的总应力等于土体有效应力与孔隙水压力之和,当土体内的有效应力为零,即总应力全部为孔隙水压力时,土体就会发生液化,20米以下的土体在自重应力和上覆附加应力作用下,使土体密室
多多指教
离线韩赵521

发帖
1304
土币
10397
威望
166
原创币
0
只看该作者 193楼 发表于: 2013-12-16
回 土老帽 的帖子
土老帽:1、若地下水位于地表,天然地面以下18--23米为同一层细砂层,18米处标贯实测值为20击,经初判为液化点,那末,在22米处标贯为18击,此点液化么?
2、若该工程为深基坑,基础挖深为22米,20米埋深以上为严重液化,请问基础埋深以上边坡内的土体需要消除液化处理么?若需要处理,采 .. (2010-03-10 16:44) 

极松散的圆砾与卵石层不会产液化现象,因为松散的地层内土体孔隙水压力为零
多多指教
离线1987scx

发帖
20
土币
38
威望
30
原创币
0
只看该作者 194楼 发表于: 2013-12-17
土太重了就动不了了把
离线kfyg123

发帖
29
土币
197
威望
4
原创币
0
只看该作者 195楼 发表于: 2014-01-01
影响深度,到不了,
离线nbsaaaa

发帖
129
土币
591
威望
184
原创币
0
只看该作者 196楼 发表于: 2014-01-17
楼主所列的问题是一个特例,已超出了规范考虑的情形。第一问22米深度是有液化可能的;第二问侧面是否要采取措施,看工程的具体情况,如果建筑物较轻,那还是要采取措施,因为侧面的砂层液化改变了基底附加应力。第三问,发生的几率应该比较小。
离线cerryzhangh

发帖
867
土币
28883
威望
202
原创币
0
只看该作者 197楼 发表于: 2014-01-20
路过学习下
离线jzws78

发帖
461
土币
3660
威望
2341
原创币
0
只看该作者 198楼 发表于: 2014-09-02
哎,这问题。。觉得没啥意思。
离线mapling2008

发帖
109
土币
15
威望
3
原创币
0
只看该作者 199楼 发表于: 2014-10-03
学习了,谢谢
离线13309133308

发帖
79
土币
1395
威望
0
原创币
0
只看该作者 200楼 发表于: 2015-03-20
好好学习.认真看规范.
离线wgng1988

发帖
454
土币
474
威望
53
原创币
0
只看该作者 201楼 发表于: 2015-06-24
学习了
WgNg
离线tju38224

发帖
761
土币
670
威望
451
原创币
0
只看该作者 202楼 发表于: 2015-08-05
抗震设计规范GB50011-2001规定液化判别深度至15~20m,是集全国的实践经验给出,唐山地震后建设部抗震防灾相关部门进行的震后调研,形成了一本成果报告,很有权威,指出15m以下几乎没有发现液化,发生液化点多为15m以内的粉细砂,粗砾砂的液化可能性较低。

很好,学习了
离线ldboyzhxj

发帖
93
土币
1067
威望
23
原创币
0
只看该作者 203楼 发表于: 2016-03-10
关于砾类土的液化问题,在水利水电工程规范中有相关的判别方法,可是对深部的可操作性不强。有兴趣可以看看