我看这个项目保险一点还是得做连续墙加内支撑支护,不建议采用高压旋喷及注浆做止水。理由如下: k`7.p,;}U
1、3--14米为砂类土与卵石多层混合沉积物,采用高压旋喷、注浆之类离散性大,水泥浆与卵石难以形成密实固结体,施工质量无法保证,况且地下水与河道联通,还得考虑动水对止水帷幕成桩工艺的影响问题; .f !]@"\
2、基坑深度太大,18米基坑开挖需要降水,水头差达到15米,如出现漏水点,涌水量极大,难于补救。 `/wq3+ ?
3、由于基底位于微风化砾岩中,裂隙应该不发育,故基坑底的涌水问题基本不存在。只是要求连续墙嵌入基坑底一定深度。 X|1_0
4、连续墙施工上部可以抓槽,但中微风化得用方锤冲槽,施工中必须控制好泥浆质量,防止坍槽。如果受动水影响,还得采用更有针对性的措施解决。