[路基]重力挡墙虽然简单但是也会产生事故 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lifuming222

发帖
209
土币
3987
威望
488
原创币
0
只看该作者 108楼 发表于: 2010-05-12
这种东西嘛 出了问题都有责任
离线shenyl0211

发帖
408
土币
3214
威望
549
原创币
0
只看该作者 109楼 发表于: 2010-05-12
照片上根本没见泄水孔,而且如果雨水较多,则至少应设两排泄水孔,且施工完毕应该检查并疏通泄水孔。看看勾缝上的水印就知道,水多但根本排不出来。即使顶宽有0.6m,但如果砂浆强度远远不够,效果还是和没有达到设计宽度一样。
离线shenyl0211

发帖
408
土币
3214
威望
549
原创币
0
只看该作者 110楼 发表于: 2010-05-12
细看照片,还有水平通缝。
离线zjsdbjj

发帖
117
土币
14
威望
686
原创币
0
只看该作者 111楼 发表于: 2010-05-12
我也说一个类似的铁路工程的例子,设计挡墙高10多米,当时处于试运营期间,一货运列车经过时发生倒塌,火车头脱轨。经事故分析,分析原因有几点,一是偷工减料严重,设计厚度为2.5m,实际施工1.2m,泄水孔50%不通,砂浆不饱满,墙背渗水料厚度设计为45公分实际为20公分,挡墙基础地质与设计提供地质条件不符,至于设计的原因分析不太清楚了。最后的处理意见是施工方、监理方、设计方各为6:1:3的责任。我当时在想业主方的责任呢?
离线qhun
发帖
35
土币
1425
威望
360
原创币
0
只看该作者 112楼 发表于: 2010-05-12
楼主的帖子太及时了,正在学路基工程中的挡土墙结构呢。
离线opop

发帖
557
土币
123
威望
1788
原创币
0
只看该作者 113楼 发表于: 2010-05-13
回 111楼(zjsdbjj) 的帖子
监理才十分之一的责任?
设计关于地质的责任应该怪罪于勘察部门吧...
离线ilycds

发帖
159
土币
11
威望
617
原创币
0
只看该作者 114楼 发表于: 2010-05-15
砂浆太少,彻石工艺不好。
离线skyforhp

发帖
29
土币
0
威望
36
原创币
0
只看该作者 115楼 发表于: 2010-05-15
为什么没人说设计方的责任呢?3~4m高俯斜式挡墙,我按此截面计算Kc只有0.69!!!有没有同仁一起核对下?

作为设计一方,工程出现问题我首先都会自我核查下自己的设计究竟有没有什么问题——当然,开会讨论的时候除外
这人很懒
离线zl6078

发帖
2026
土币
216
威望
2514
原创币
0
只看该作者 116楼 发表于: 2010-05-16
赶紧这个墙 在构造上也不是特别的便于排水
下部的砂跞垫层偏厚了,并且黏土夯实层还可以适当的做大些,最好底面和砂跞垫层底面齐平,且有襟边宽度
离线chumorning

发帖
281
土币
108
威望
477
原创币
0
只看该作者 117楼 发表于: 2010-05-16
我看了照片感觉应该是两个方面的问题:1.挡墙后面排水不畅,没有设泄水孔或反滤层;2.挡墙浆砌片石质量太差,铁路方面考虑到近几年规程建设规模扩张非常厉害,施工单位技术力量薄弱,施工监理人员素质低的现状,监管不到位,施工质量难以保证的现实,全部改为片石混凝土或混凝土挡墙。
离线lilytyy

发帖
4312
土币
526
威望
13571
原创币
0
只看该作者 118楼 发表于: 2010-05-17
我认为首先须从设计计算着手,检查相应的检算资料,这种条件下,做俯斜墙并不是最优方案,挡土墙背后泄水孔太小,孔后没有做反滤层。此外,从照片上来看,填料及填筑密实度都不好,浆砌石施工质量太差。综合种种因素,导致挡土墙坍塌。
离线ezheng_08hi

发帖
569
土币
4680
威望
2176
原创币
0
只看该作者 119楼 发表于: 2010-05-18
这种挡墙,首先明显的感觉 墙厚不够。
现在又国标啊,挡土墙标准(2004版)的,这种俯斜式路堤挡土墙按规范来设计。
另外,施工的却很重要,分层夯实、防渗、排水等,最基本的不能缺啊。