引用第3楼napy于2010-04-24 21:56发表的 : 我自己先谈谈看法吧 首先,从两个方面谈,一是外因,大暴雨,导致雨水渗流到挡墙墙后填土,使得填土的C值减小,容重增大,大大提高了土压力;二是主因,施工不按照要求,比如设计墙顶宽度设计值为0.6m,但实际只有0.5m,砂浆强度不足,而且严重不饱满(见第四张图片),导致墙体抗剪强度不足,还有就是填土不符合要求,而且不按照要求分层夯实...... 希望大家也发表一下看法,谢谢!