论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 36178阅读
  • 77回复

[工程案例]一个搅拌桩工程的失败案例 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线大恐龙

发帖
1076
土币
36773
威望
93
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2011-11-09
小手一抖,土币到手~~~呵呵~~~谢谢楼主分享~~~支持一下~~~
欢迎批评指正
离线hzz22837012

发帖
265
土币
821
威望
282
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2011-11-20
12-15%的水泥掺量,要达到水泥土4MPa的强度确实有困难。没有按要求先进行试验,施工队应负主要责任。
离线tiantian1995

发帖
110
土币
906
威望
498
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2012-01-10
这种土质不适合做搅拌桩,在粉土、沙土可以达到4Mpa,这种地层根本达不到,施工队也是民工队,觉得买台机器就可以干了!
离线jimben

发帖
244
土币
187
威望
882
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2012-02-15
设计有问题的,水泥土试样单轴抗压强度4mpa我还没看见过。 Rz9IjL.Z  
不过施工单位也属于瞎搞型的,估计也没什么施工经验,要么就是不负责任。
离线林风

发帖
62
土币
267
威望
14
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2012-03-18
抗压强度太高了吧
离线spaceboy

发帖
6132
土币
948
威望
377
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2012-05-15
      
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
离线spaceboy

发帖
6132
土币
948
威望
377
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2012-05-15
      
谢谢斑竹建立这样可供学习的网站
离线fmhua

发帖
194
土币
2182
威望
8
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2012-06-21
设计问题,明明达不到,试桩又有何意义?
离线高橘子

发帖
26
土币
492
威望
1
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2012-06-27
同意35楼意见。取芯出来的完全不能看啊。。。现场施工记录怎么样的?
简单的生活,何尝不是一场华丽的冒险~
离线飞来一峰

发帖
270
土币
4443
威望
780
原创币
0
只看该作者 45楼 发表于: 2012-07-03
4MPa???而且掺量那么低,又没有其他添加剂。这个设计人员简直是瞎搞。
随他起云落日,还我立地顶天!
离线xiaolaipi

发帖
282
土币
2630659
威望
277
原创币
0
只看该作者 46楼 发表于: 2012-08-17
多向搅拌桩最多也才到3MPA,设计有问题 QURpg/<U  
看图片桩间距也过大
离线hhxxttxs

发帖
6
土币
13565
威望
60
原创币
0
只看该作者 47楼 发表于: 2012-11-06
设计、施工单位都有责任。 a>#]d  
设计要求搅拌桩达到4MPa,这是凭脑袋想想的。 90">l^HX=  
施工单位未按设计要求进行试桩验证设计要求能否达到。