[热点探讨]测斜管影响监测数据稳定问题探讨 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzqllqlqr
 

发帖
403
土币
6001
威望
2057
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-08
测斜过程中,发现测斜孔口下1.5米处测斜管接口有问题,测斜仪上下有阻碍现象,测斜管下部也有类似的较为轻微的故障现象,测斜时,数据极不稳定,做过连续测3到4次的测试,相互之间数据差异都很大,仪器为新的,刚检定过,正常,最后推测为测斜管问题引起。但是,总觉得没有直接的证据且依据不充分,不知各位土友是否遇到过同类问题,有何高见。
1条评分
yuanap 土币 +10 - 2010-06-09
离线雪珠

发帖
167
土币
1
威望
929
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-09
连续测3到4次的测试,相互之间数据差异都很大

应该是仪器的问题 个人觉得
1条评分
yuanap 土币 +10 - 2010-06-09
奔跑在追求的尘土
  一脸风雨。。。。
离线雪珠

发帖
167
土币
1
威望
929
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-09
或者就是提升的高度有问题
测斜管在浇筑混凝土后不要掉进去东西 一般不会出啥问题
奔跑在追求的尘土
  一脸风雨。。。。
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-09
没有发现这个问题之前测读数据是否正常?
离线lzqllqlqr

发帖
403
土币
6001
威望
2057
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-10
操作方法、仪器都核查过,没有发现异常的。
离线zhangaishi

发帖
360
土币
19447
威望
2396
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-17
探头下放的时候是否顺利?
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-18
测斜管导槽是否已经磨损倒是探头上下时会左右摆动?
离线lyhn

发帖
2320
土币
41
威望
2508
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-12
周围有干扰信号源?
离线巴山

发帖
82
土币
1
威望
185
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-14
求高手,测斜管的那个电压究竟是什么的电压值啊?电压值怎么转化到倾斜角度的?
我爱因此我前进!
离线yangheng

发帖
105
土币
382
威望
760
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-15
菜鸟 说一下,错了勿怪。

楼主问题:
1. 测斜管有下部轻微堵塞现象。不知道楼主在取初值前清孔了没? 没有的话,就不要怕麻烦找些管子老老实实的去清孔,如果已经清了还出现这样的情况,那就很悲剧了(这就是为什么很多仪器都要求缓慢放入管底的原因)。
2.测试数据有离散性。有可能是:导向轮和槽配合不好;测斜管固结不好;探头信号线接头有水渗入;两次测试导轮行心连接不完全平行;探头传感器出现故障(不要以为新东西就是好的,可以在现场做些小测试如用手拉着信号线保持自然垂直,正常情况下双向应该在100-60之间或者拿着探头靠再垂直的墙面上观察下数据稳定情况,还有就是测试好计算电压值或者模拟值常数加减都可以,正常应该管口至管底数据基本在一个数量级且在50内(这个数值根据传感器不同而改变),最后仔细检查导向轮滑动是否有间隙)。

8 楼
1.电压值。测斜仪都是用重力加速度传感器做的,输出是电压V,V与传感器敏感轴和重力方向所夹角的正弦Sinα成比例。我们最后要的是位移,测点间的位移D是仪器长度和Sinα的积。总位移是各点位移的代数和。还有就是基准电压值放大到桥路输出灵敏度成典型值,输出模拟量基准值范围内变化.利用这种电路的灵敏度和线性度测得点偏移量(不知道理解的对不对,请高手指点)
2.点偏移量=(A0-A180)/100,具体转换倾斜角度,每个厂家的公式不相同很难回答。
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2010-07-18
离开,为了更好的回来...
离线yangheng

发帖
105
土币
382
威望
760
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-15
回 9楼(yangheng) 的帖子
公式有不少,来个常见的。
公式代码我都省略了

   输出的电压值=sin(倾角)*传感器的灵敏度(区分数字和模拟)+传感器在0度的输出(偏移值)
然后:

倾角=arcsin{电压值-偏移值/传感器灵敏度}


可以参考一下撤。
离开,为了更好的回来...
离线chexuan104

发帖
24
土币
733
威望
121
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-15
lz是钻机预埋的还是和钢筋笼一起下的??如果是预埋的没有填实测斜管在钻孔左右前后晃,数据当然不稳定了。如果是和钢筋笼一起下的,效果会好点,但要拉线的时候固定位置,拉的时候不能太快。这个活是精细活,比较容易出错。还有把测量天数隔长点,因为如果实际变化量数据如果很小,误差就出来了,这种仪器只能在数据很大的情况天天测才能反映。打个比方,你要测一张纸的重量,你肯定要测出一本书的重量,然后再除以书的页数。活做细点会有好的成果的。
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-07-18