辐射井降水五大优势 '|N9xLm
辐射井是由一口大直径的钢筋混凝土管竖井和自竖井内的任一高程和水平方向向含水层打进具有一定长度的多层、数根至数十根水平辐射管所组成。竖井是水平辐射管施工、集水和安装抽水泵将水排至井外的场所,水平辐射管是用来汇集含水层地下水致竖井内的通道。 Gu136XiX
竖井直径设计为2.7~3.1米,深度低于结构槽底1.5~2.5米。水平井直径为114~121毫米,长度为30~50米。水平井数量选择依据综合经验系数、基坑涌水量、单管出水量而确定。 %j?<v@y
国内辐射竖井主要施工方法为钻机反循环成孔漂浮法下管,井径为2.7~3米,厚度为0.15~0.25米,深度大于40米;水平井应用高压水冲顶进法,适用于细颗粒软土地层,长度可达60米,滤水管采用直径为60毫米波纹管。此工艺在城市供水、农田灌溉等领域有广泛的应用,在基坑降水方面也取得了成功经验。但北京地铁降水施工中,此工艺还存在以下问题: 18U
CZ;)>
一是辐射井施工场地小。地铁区间沿线每隔80~100米需拆迁100~150平方米场地作为辐射井施工场,如应用机械成孔漂浮法下管方法,施工场地至少需要300平方米。二是水冲顶进法施工水平井遇砂层使涌砂大,孔壁扩径大,塌陷严重,将引起较大地面沉降,不适合建筑密集地段大范围降水。三是水冲顶进法施工水平井遇砾石地层时,成孔困难。 R?[KK<sWWe
北京地铁五号线全长27.6公里,其中地下线16.9公里。因线路途径繁华闹市区及部分立交桥时,地面没有管井降水的施工条件,所以就要全部设计为辐射井降水。到目前为止,已完成地铁五号线全部设计37眼辐射井。针对过去辐射井施工中的问题,我们对辐射井施工工艺进行了改进,辐射井降水控制范围内隧道降水效果达到设计要求。我们在施工实践中总结出了辐射井降水技术的五大优势。 5%6r,?/7KM
——辐射井可以很好地解决地铁施工中地面没有施工条件的降水难题。 tvG/oe .1'
——辐射井具有占地面积小,降水控制范围大,疏干效果好等优点。 ~2*8pb 4
——施工难度大,施工成本高,但后期降水维护相对较简单。 /h'b,iYVV
——利用中心水力反循环工艺施工水平井,如果施工中使用较合理的钻进参数,可防止形成大的地下空洞,从而避免引起地面沉降等地质灾害。 YG6Kvc6T
——沉井法、锚喷法、机械成孔法施工辐射井竖井能满足北京地区各种复杂施工条件。 i&?do{YQ)