查看完整版本: [--
上海大楼倒塌事故分析
--]
->
原创课件讲稿
->
上海大楼倒塌事故分析
[打印本页]
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
<<
1
2
>>
Pages: ( 2 total )
海文
2012-02-27 17:53
上海大楼倒塌事故分析
此帖售价 5 土币,已有 29 人购买
[记录]
[购买]
购买后,将显示帖子中所有出售内容。
若发现会员采用欺骗的方法获取财富,请立刻举报,我们会对会员处以2-N倍的罚金,严重者封掉ID!
此段为出售的内容,购买后显示
dreamer1982
2012-02-27 18:18
是权威的技术鉴定么?
10010202009
2012-02-27 19:45
看看怎么样?
jiaotongzhan
2012-02-27 23:16
资料不错,很详细
sjzdh01
2012-02-27 23:35
版本高,看不了?
hongliu69
2012-02-28 00:00
想学习一下
yanturen01
2012-02-28 08:54
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 08:55
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 08:56
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 08:56
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 08:56
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 08:57
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 08:58
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 08:58
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 08:59
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 08:59
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 08:59
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 09:00
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 09:00
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 09:01
资料不错,很详细
yanturen01
2012-02-28 09:01
资料不错,很详细
海文
2012-02-28 09:57
是一个同济大学教授的分析加上了我自己的一些看法!
内容来自[短消息]
海文
2012-02-28 09:57
呵呵,随便看哪
内容来自[短消息]
小猪棒子
2012-02-29 10:33
优秀资料,感谢!
liuph
2012-02-29 22:48
看看,学习一下
dreamer1982
2012-03-01 12:14
可惜我的power point版本太低,还没打开呢,应该是篇好文章,先顶一下。楼主方便的话给我转化成低版本的吧,谢谢。
内容来自[短消息]
海文
2012-03-01 12:57
你可以下载wps安装就可以打开了
内容来自[短消息]
hongliu69
2012-03-01 13:45
仔细看了下,似乎作者对上海地层不熟
海文
2012-03-01 16:36
谢谢批评,还希望您不吝赐教,指出其中可能存在的问题,将不胜感激!
内容来自[短消息]
civillv
2012-03-01 20:44
不错哦很好的案例
李良勇
2012-03-03 10:59
看看,学习一下。
jytu055
2012-03-04 14:20
有点贵了!!!
wstrong
2012-03-04 21:06
优秀资料,感谢!
zjwjsdt
2012-03-06 17:20
赞,支持,挺好的
furnace
2012-03-08 10:14
最好是存学术分析,不要带有政治色彩
wzzjz1168
2012-03-12 20:35
资料不错,很详细
zhbbhl
2012-03-15 15:50
资料不错,很详细
hongliu69
2012-03-21 15:41
以下看法供楼主参考
1.P10 软土
“流动”
不妥,似为:滑移
2.
开挖基坑要符合规定,如需车库,常应先打好基坑和其他围护结构。
应先做好基坑围护措施再开挖
3.
河道附近地层多为软土和尘沙
。上海地区浅部砂成因为河流相和浅海相,不是风成的,故不存在尘沙一词。
4.由于文本为PPT,在下就不逐页讲了,总括如下:
打桩深度是够的,持力层为⑦2层灰黄色粉砂,在上海⑦2层是小高层的较佳的持力层,竖向承载力已由桩传递至该层。假设象文中所述
桩基深度没有穿过软弱层
的话,产生的竖向沉降应该结构封顶时就会出现较大沉降。
桩基离河道有一定距离,不存在“
河流冲刷,产生应力集中
。”
预应力管桩(PHC桩)为空心,滑移的土层对管桩产生水平推力,因PHC桩抗水平力很差,很容易剪断。在水平力大的情况下一般使用灌注桩(抗水平力好),但设计人员事先不不会考虑到堆土和基坑因素影响。
基本认可官方调查结论,压力差+基坑开挖,致使产生倾覆破坏。
基坑支护强度不够。
另:上海市闵行区房管局委托上海建科院和上勘院联合对小区内其他10幢住宅楼进行工程质量检测与安全性评估,其中建科院负责上部主体结构部分,上勘院负责地基基础部分。地基基础方面,各房屋的沉降和不均匀沉降均较小,无明显倾斜变形,目前沉降区域稳定,沉降与倾斜均在规范允许范围之内。通过资料调查表明,桩基施工质量满足设计和规范要求。通过单桩水平承载能力、低应动变测及桩芯孔内摄像检测表明,抽样工程桩均未发现桩身质量问题。
xmgao9996
2012-07-02 18:00
有点道理,谢谢!
懒懒猫
2013-02-07 23:18
资料不错,很详细
mxzhg
2013-03-31 17:12
,求祥
pizizhou
2013-04-09 22:57
下载了试试
liujunlong
2014-02-26 23:24
兰州大学杨永强分析是,很受启发,挺一个!
shifyangtze
2015-05-16 00:12
好资料,下载学习。。。。。。
353193051
2015-05-16 12:14
看看怎么样?
lingyouhuai
2015-06-20 21:27
资料不错,受益匪浅,谢谢!
天啊
2016-10-09 07:18
好资料大家分享!
canghai0203
2016-10-11 12:23
zyj355
2017-01-16 09:11
权威认证??
Eyas1225744188
2017-02-23 07:48
查看完整版本: [--
上海大楼倒塌事故分析
--] [--
top
--]
Powered by
phpwind
v8.7
Code ©2003-2011
phpwind
Time 0.019255 second(s),query:5 Gzip enabled