gougouk:错,全错,你们总工没有仔细看报告?你勘察打孔时间是在旱期还是?你们查看当地历年水位变化?为何提抗浮水位是-3.00m?是拍脑袋?而且你报告里的地下水也是有问题的,有没有考虑是潜水+承压水的混合水,那样的话就是地下混合水,目前很少有人能在勘察中取到承压水。这个审图人 .. (2012-11-26 09:21)
张磊1982:应该综合考虑场地积水和排泄条件,在考虑雨季水会沿基坑边沿深入基坑周边缝隙导致基坑承受浮托力,不知道上覆结构荷载时多少,如果远大于水的浮托力,永久抗浮水位就不需要提了,仅考虑一个施工期间的临时抗浮问题。由于你这个场地地形起伏很大,是否可以按照地面标高分段提供抗浮 .. (2012-11-26 12:18)
土老帽:这样的文字表述看似完美,但实属相当得非专业,而且是完全错误的。不信,楼主你可以回答一下老帽可以反问以下几个问题,请楼主回答:1、“场地地势较高?”什么是地势?什么是较高?什么是较低?2、“根据钻探资料地下水位埋深较大”,什么是埋深较大?什么是较小?大于多少算是 .. (2012-11-30 10:46)
老土工:地下水对施工的影响和地下室的抗浮水位是两个不同的概念,抗浮是永久的,施工是临时的,且应该粉两部分写,两者混为一谈,肯定说不。事实上该工程如果不去不全部整平的,那么水文地质条件就不会变化,水位都在地下室底板以下了,就不存在浮力了,也就不需要抗浮了,所以报告可以这 .. (2012-12-22 20:00)
dwl9171:3楼说的有道理。就本案而言,虽然地下水水位低。但场地的平整和开挖,改变了地表水和地上水的补给和排泄条件。雨季中,填土中的地下水丰富。且基坑在回填时,四周回填土难以压实而不渗水。雨水的入渗而将地下室浮起的案例很多。故本案抗浮水位以规划的室外标高下0.5~1.0米,各幢房 .. (2012-12-23 15:23)
sdn007:我们做技术工作措辞应该严谨,概念上清楚。地势是工程场地(规范上是不少于1平方公里)范围的高低变化整体趋势,抗浮设计水位是作为结构验算(外墙、基础底板承载力)的一个经济技术性指标,合理的确定该值应考虑地形、地层、区域地下水条件及未来人为影响因素等,是一个预测值。 .. (2013-01-03 16:03)
基督山伯爵:这个报告很多表述概念不清,前提和结论没有必然联系,有待于加强。抗浮水位,个人感觉是一个风险评估,我们在开专家讨论会时专门探讨过,没有取得一致意见。一般来说应该收集拟建场地区域水文资料,包括历年最高水位、近三五年最高水位、钻探施工实测水位、地下水变化趋势、幅度 .. (2013-01-07 13:42)