napy |
2013-05-06 23:18 |
请高手讨论下这个灌注桩成桩失败的原因(有视频)
[attachment=258994][attachment=258996][attachment=258997][attachment=258993]请高手讨论下这个灌注桩成桩失败的原因 地质条件:2m杂填土+3m吹填砂+20m淤泥+黏土层 桩的性质及参数:基坑支护桩,长度约30m,桩径1.2m[attachment=258999][attachment=259000][attachment=259001][attachment=259002][attachment=258998] 其它描述:成孔及二次清孔均正常,无塌孔现象。灌注完混凝土拔掉导管后出现管涌现象,带出大量砂及水泥浆液,持续约2小时,见视频,7天后抽芯发现大部分成桩质量差,9~12m之间抽芯断续,基本为碎石。经补孔勘察地质条件,与上面描述的吻合,但在约9m附近的淤泥层带有贝壳。 个人观点:无法想到是什么原因导致的。因为成孔及二次清孔均正常,灌完混凝土后会有这么大的水冒出来,有点像是承压水。从地质条件分析,能冒出这么大的水只能是吹填砂这一层,但是这一层埋藏浅,估计没这么大的压力。 还望各位高手发表一下意见,大家提高 |
|