查看完整版本: [-- 求加固方案 --]

-> 我的原创论文 -> 求加固方案 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

青提子 2013-10-11 20:43

求加固方案

一栋3层住宅楼,框架结构,由于不均匀沉降,楼房有开裂,现要对其基础进行加固,可以采用什么方法?
以下为剖面图:

[attachment=266423]

xjncumt 2013-10-11 21:24
既有建筑加固没有经验,望高人解答..
是否可以采取注浆等措施

青提子 2013-10-12 20:01
xjncumt:既有建筑加固没有经验,望高人解答..
是否可以采取注浆等措施 (2013-10-11 21:24) 

填土太薄,注浆注在淤泥上有用吗?

唐昌意 2018-07-03 22:47
淤泥注浆效果很差,不知道你基础采用何种形式,是复合地基?还是桩基础?首先要知道你基础处理形式,找出发生不均匀沉降的原因,才能对症下药。


查看完整版本: [-- 求加固方案 --] [-- top --]