查看完整版本: [-- 锚索二次压力分段劈裂注浆工艺问题? --]

-> 基坑工程『支护|降水』 -> 锚索二次压力分段劈裂注浆工艺问题? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

lingying701 2013-11-04 11:27

锚索二次压力分段劈裂注浆工艺问题?

       根据“建筑基坑支护技术规程”JGJ120-2012第4.8.4条,锚索注浆工艺分为一次注浆,二次压力注浆工艺,二次压力分段劈裂注浆工艺。对于二次压力注浆工艺,规程要求:注浆管应在锚杆末端la/4-la/3范围内设置注浆孔,应在水泥浆初凝后、终凝前进行,终止注浆的压力不应小于1.5MPa;对于“二次压力分段劈裂注浆工艺”,注浆孔宜沿锚固段全长设置,注浆应由内向外分段依次进行。 `}|$eF&  
问题: 1、二次压力注浆工艺与二次压力分段劈裂注浆工艺的主要不同是否在于进行二次注浆的时间和注浆压力? ]gG&X3jaKq  
            2、对于“二次压力分段劈裂注浆工艺”,在“注浆孔宜沿锚固段全长设置”前提下,如何才能实施分段劈裂注浆呢? 4oA9|}<FR  
            3、二次压力注浆工艺与二次压力分段劈裂注浆工艺,注浆孔设置方法不同,是何原因? `g!NFp9q  
      请各位不吝赐教! Cso-WG,  

lingying701 2013-11-26 09:48
大神怎么都不来,自己顶。

han7734805 2020-01-09 10:17
同问,这么多年都没人来回答呢?顶上去

han7734805 2020-01-09 10:18
同问,这么多年都没人来回答呢?顶上去

han7734805 2020-03-12 11:01
j补充一个疑问,规范中说二次分段劈裂注浆在一次注浆结石体强度到达5Mpa后进行,那么注浆压力得多大才能劈得开一次注浆的结石体?