查看完整版本: [-- 桩基础施工时混凝土充盈系数过大是错误的么? --]

-> 综合讨论与精华区 -> 桩基础施工时混凝土充盈系数过大是错误的么? [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

土老帽 2014-07-07 08:24

桩基础施工时混凝土充盈系数过大是错误的么?

1、相信多数桩基施工人员,或CFG桩施工人员,在置换法原位成孔钢筋混凝土浇灌等施工时,实际施工的混凝土方量大于理论计算方量。排除混凝土站供料不足的因素外,浇灌时混凝土压力将孔壁横向挤压或挤大孔体隙为主要原因。
2、CFG复合地基若采用长螺旋钻进,穿透土层中若存在地下水,松砂,布桩过密时,钻头提升中心压灌时可能造成窜桩、跑桩等现象,将地层胶结在一起,这也是造成实际施工用料混凝土充盈系数过大的原因。
3、即使常规所谓好的土层,实际施工用量达计算用量的1.3也是最正常不过的了。有些工程充盈系数高达2.0或者更高。对施工方来说,多余出来的混凝土用量,谁给付费用?包括材料费用和施工费用?
4、充盈系数这么大,作为桩基础的设计是否错误?桩侧土及桩端土是否较软不能提供侧阻力和端阻力?充盈后的土体是否经过挤密其提供指标变大?复合地基中的桩体若充盈系数过大是否意味着地基处理方案的设计和施工均存在问题?

yanzi7023豆豆 2014-07-07 08:58
大家可以讨论下

cjz06 2014-07-07 10:13
充盈后的土体经过挤密其指标变大

05430000000 2014-07-07 10:23
土质过于松软的情况下 挤土灌注桩常出现的问题,容易造成上部桩身强度过低,混凝土离析、断桩等。可采取降水等措施。
合同一般都是根据设计方量计价的,现在施工单位处于弱势地位。
如果超灌严重,施工单位应该总结分析原因,提出变更要求。还应该就成桩质量进行跟踪检测。

mahorse128 2014-07-07 11:04
1、充盈系数过大的原因有多方面,如:地层较软,钻杆直径偏大,钻杆不直等
2、至于费用问题,首先如果地层异常,可以向业主提出费用补偿,另外就是要根据合同等。

缘分君子 2014-07-07 13:47
要看持力层吧,万一持力层是灰岩,是有不良地质情况的,溶洞和土洞都有可能使充盈系数的存在无意义,一根理论方量10m3的桩,可能灌入砼几百方几千方都有

xiajizong 2014-07-07 14:04
充盈系数如果达到了1.3,那施工方肯定会对施工过程进行分析。通常情况下我觉得1.1是可以接受的,施工时候钻头说是按照设计孔径来,但通常都比较大,所以充盈系数大也正常的。

未来在我手中 2014-07-07 18:10
为啥我在工地实习的时候实际灌混凝土都没设计值多但是老板硬要我把充盈系数写高好多要钱?

hebeishuili 2014-07-08 09:07
合同中一般都是按设计方量计算,一般灌注桩充盈系数都是大于1.1的,作为有经验的承包商这点常识都知道,如果超出正常充盈系数,那要根据具体原因和合同要求来说了,一般地质情况没有变化,只有施工自己承担了,这种情况下举证比较困难。我在工地中就遇到过这种情况了

lanshuizhu09 2014-07-08 09:42
此种情况,钻桩直径可采用比原设计小点点,钻头成孔过程中会扩孔的,达到满足设计要求孔径且充盈系数是在可接受范围内。但钢筋笼一定要按原设计图制作安装。

liuhf123 2014-07-08 10:43

岩土人09 2014-07-08 17:01
施工技术 水平 地层有关

太阳神之小罗 2014-07-08 21:36
缘分君子:要看持力层吧,万一持力层是灰岩,是有不良地质情况的,溶洞和土洞都有可能使充盈系数的存在无意义,一根理论方量10m3的桩,可能灌入砼几百方几千方都有[表情] (2014-07-07 13:47) 

前期的勘察工作足够发现灰岩,所以,这个情况不太可能。。。

太阳神之小罗 2014-07-08 21:37
过来学习学习。。。。

agreedycat 2014-07-08 23:19
任何基础在正式施工前有试桩要求,一是对设计参数的验证,一是对施工工艺的的检验,如充盈系数过大,不是简单说设计如何、施工如何?试桩后要求设计单位要与其他方案做技术与经济的比较,具体优化设计,才能确定哪种方案适合这个工程。对设计而言,他很清楚;对施工而言,就看你的。。。。。。

沈园园 2014-07-23 14:49
太阳神之小罗:前期的勘察工作足够发现灰岩,所以,这个情况不太可能。。。 (2014-07-08 21:36) 

那是理想化的勘察,单孔孔超前钻并不能反映一桩的情况,在灰岩地区由于裂隙、溶洞发育,超灌很正常。

zhangv228 2014-07-23 16:01
实际量小,孔深不够,钻头直径不够,所以不超方,老板让你把充盈系数加大,是为了变更,普遍的大部分充盈系数大于1.3可以追加变更的。